IronLogic СКУД
Считыватели => MATRIX => Тема начата: it4 от 21 Сентября 2017, 09:37
-
Доброго времени суток. :) Вопрос касающийся работы со считывателем. Купили считыватель Matrix-III RD-ALL для одновременной работы с двумя типами карт HID - (125 кГц) работающая по Wiegand26 и iCode (13,56 мГц) работающая по Wiegand34. Как организовать работу считывателя? Если мы переведем считыватель на работу по W34 и подключим его к контроллеру он должен считывать обе карты HID и iCode? Или нужно заливать туда прошивку работающую с EM marin по W26, и с Mifare по W34 если такая опять же есть. Нужно просвещение в этом вопросе. Так же как и механизм работы с этим устройством. Для прошивки сейчас есть только RS-232. Чем шить? Программа? Алгоритм? Помогите... :(
-
Здравствуйте.
Вы наверное путаете интерфейс подключения считывателя с типом карты?
Прошиваете считыватель нужной прошивкой для вывода номера карты в нужном формате и пользуетесь.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_rdall_v33.rar/$FILE/rdall_v33.rar
Все карты будут выводиться в формате wiegand 34.
Прошивка запускается от имени администратора.
-
А можно краткий алгоритм как прошить его через RS-232. Если не сложно) потому как не охота убить считыватель не правильными действиями. Плиз.
-
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_rdall_v34.rar/$FILE/rdall_v34.rar
При прошивке замкнуть один из неиспользуемых интерфейсов, чтобы исключить помехи и шумы. Если при этом используется RS-485, то на RS-232 замкнуть жёлтый с синим; если RS-232, то замкнуть RS-485 - все 4 провода, чтобы не разбираться.
При запуске программы прошивки, после выбора COM-порта, крутится поиск считывателя. В этот момент (если ничего не происходит) попытаться десять раз передернуть питание на считывателе, может с 10-го раза начаться прошивка.
-
Nick M, спасибо вам добрый человек.
-
Подскажите пожалуйста, у прошивки rdall_v34 какая скорость протокола?
-
Просто проблема: при подключении Matrix-III RD-ALL c прошивкой rdall_v34 на борту, к контролеру MID-V так же с прошивкой Wiegand-34. Считыватель делает пи и не происходит открытие турникета и на табло не происходит ни чего. Если же подключить этот считыватель с прошивкой Wiegand-26 к контроллеру MID-V также с Wiegand-26 то считывание происходит и показывается что турникет закрыт(видимо связанно это с кодированием). Суть вопроса - почему по Wiegand-34 не происходит ни какой реакции... Хотя если подключить обратно считыватель 13МГц-Reader работающий по Wiegand-34 к контроллеру с Wiegand-34, то турникет нормально открывается.
-
Здравствуйте.
Вы установили не ту прошивку.
Нужно: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_rdall_v33.rar/$FILE/rdall_v33.rar
-
Возможно, по ошибке первоначально дал не ту ссылку.
-
Понял, но суть в том что пробовал много прошивок и проблема - через скажем тест (в той же проге прошивалщике тут же через com порт по rs-232 номер карты выдается без проблем и HID и iCode http://joxi.ru/D2PJnJBcdYkJjr ,если же заходим в программу барс то там обрезается до 8 символов и скобка появляется http://joxi.ru/v29aYaJiGOzRj2 и ещё медиа тип карты не определяется - тут же обратно старый считыватель подключаешь - ни чего не обрезается и нормально проходит сверка этой же карты по базе и турникет открывается. Преобразования этого номера тут же в скибарсе не выводит нужного номера.
-
Т.е. там есть разные типы преобразования номера карты - все перепробовали - толку ноль.
-
Получается проблемы вывода через rs-232 не наблюдается, а через протокол wiegand-... отображается, самые разные прошивки из списка были перепробованы
-
Не подскажете а где можно взять исходник прошивки не .exe файлик?
-
Здравствуйте.
Исходники не выдаются.
-
Здравствуйте.
Помогите разобраться в проблеме...
-
Какой wiegand используется в Вашем контроллере?
-
Wiegand-34
-
Попробуйте эту прошивку: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_rdall_v33.rar/$FILE/rdall_v33.rar
-
Эта прошивка была среди испробованных прошивок. Результата не дало(
-
Что ещё можно попробовать если обе прошивки 33 и 34 Wiegand34 выдают не верный номер для контролера? Может считыватель бракованный??
-
и как можно конфигурировать firmware?
-
Что значит не верный ?
Что написано на карте и что должно быть записано в контроллер?
-
На картинке в программулине код 36E8701D. Это похоже на виганд 34: бит четности + 00110110 11101000 01110 0000 0011101 + бит четности. Скобочка - это криво сама программулина отображает. Просто впереди скобочка не влезла :) В программулине отображается код 23228701 = E8701D. Это представление в формате виганд-26. Причем не просто перевод 3 байт в десятичный вид, а деление на семейство и серийный номер. Стандарта виганд нет на самом деле. Поэтому данные могут по-разному передаваться и трактоваться у разных производителей. В посылку могут входить биты четности. Могут не входить. Биты четности могут по-разному считаться и т.д. Возможно ридер с которым работает, не виганд 34 выплевывает. Или виганд 34, но старший байт должен иметь определенное значение. Много может быть нюансов..