Автор Тема: Связь двух конвертеров по схеме ETHERNET моста  (Прочитано 2621 раз)

sedusedu

  • Гость
Здравствуйте, не получается соединить два конвертера в режиме моста (делаю по инструкции на z 397web)
[COMMON]
MODE=SERVER
AUTH_KEY=FA72B9A6

[NETWORK]
USE_DHCP=0
LOCAL_IP=192.168.100.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.1
DNS=192.168.100.1
NODATA_TIMEOUT=0
[TCP_SERVER]
LINE1_PORT=1000
LINE1_ALLOWED_IP=255.255.255.255
LINE2_PORT=1001
LINE2_ALLOWED_IP=255.255.255.255


[TCP_CLIENT]
LINE1_REMOTE_ADDR=0.0.0.0
LINE1_REMOTE_PORT=0
LINE2_REMOTE_ADDR=0.0.0.0
LINE2_REMOTE_PORT=0


[RS485]
LINE1_BAUD=19200
LINE2_BAUD=19200


2-й конвертер:
[COMMON]
MODE=CLIENT
AUTH_KEY=D1A92075


[NETWORK]
USE_DHCP=1
LOCAL_IP=192.168.100.13
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.1
DNS=192.168.100.1
NODATA_TIMEOUT=0

[TCP_CLIENT]
LINE1_REMOTE_ADDR=192.168.100.100
LINE1_REMOTE_PORT=1000
LINE2_REMOTE_ADDR=192.168.100.100
LINE2_REMOTE_PORT=1001


[RS485]
LINE1_BAUD=19200
LINE2_BAUD=57600