IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: Korund от 24 Ноября 2020, 12:25

Название: Два CP2Z-MF и Z5R
Отправлено: Korund от 24 Ноября 2020, 12:25
Приветствую.
Ситуация.  Летом поставил на обшивку металлической калитки  2 CP2z-mf в защищенном режиме. Установил на алюминиевые резьбовые клепки, без контакта к поверхности обшивки зазор около одного миллиметра засчет  головки заклепки. 
Подключил параллельно к Z5R. Все отлично работало. Но сейчас на морозе один из считывателей перестал считывать. Если считывает, то где то раз в 20 секунд и не каждый ключ.
1. Думал блок питания. Отключил магнитный замок. Не помогло
2. Отключил хороший считыватель и замок, оставил только плохой считыватель . Не помогло
3. Подключил к плохому считывателю другой Z5R,тоже не помогло.

Это CP2Z подыхает ?
Название: Re: Два CP2Z-MF и Z5R
Отправлено: vitiv от 24 Ноября 2020, 19:57
Добрый вечер!
Раз два считывателя в одинаковых условиях работают по разному, то видимо виноват считыватель. Есть маленькая вероятность, что на не рабочий считыватель идут какие-то помехи.
Если есть возможность, попробуйте поставить рабочий считыватель на место не рабочего. Если будет работать нормально, значит считыватель помирает. ((
Удачи.