Автор Тема: CP-z2m  (Прочитано 9196 раз)

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
CP-z2m
« : 27 Марта 2016, 13:53 »
Не могу прописать транспортные коды в с считыватель в режим защищённый. Соединяю жёлтый и зелёный , включаю питание , подношу карту объекта к считывателю, считыватель многократно мигает. Реагирует на любые ключи.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #1 : 27 Марта 2016, 14:53 »
Добрый день!
Вот видео, посмотрите внимательно по шагам. https://youtu.be/lDz3vCtPPk8
НЕ забудьте перед переводом считывателя в режим защищенный активировать карту объекта на считывателе Z-2 USB MF.
Почитайте эту ветку, почти ваша проблема.  http://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=30.0
Удачи.

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #2 : 27 Марта 2016, 15:05 »
Без z-2 usb mf записать секретный код в cp-z2m нельзя? Используя только карту объекта.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #3 : 27 Марта 2016, 19:51 »
Нет, нельзя. Точнее перевести сам считыватель в режим защищенный можно, а вот прописать ключи для прохода (на которые считыватель будет реагировать) нельзя. Соответственно в режиме защищенный, считыватель не будет реагировать ни на какие идентификаторы (кроме карты объекта).

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #4 : 27 Марта 2016, 21:20 »
Не переводит в режим защищённый картой объекта, подношу карту объекта к СP-Z2 MF в ответ начинает часто мигать. Пытался удалять код из памяти и прописывать , ничего. Все делал по инструкции. При прикладывании любой карты реагирует , мигает. Что делаю не так? 

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #5 : 27 Марта 2016, 21:41 »
Должен мигнуть два раза. Если частое, постоянное мигание, пока карта объекта в поле, значит считыватель уже в режиме в который вы пытаетесь его перевести. Но вы говорите, он реагирует на любые ключи..........  ???
Два варианта, или считыватель неисправен, или перепутаны белый и зеленый провод (что маловероятно). Попробуйте соединить желтый и белый и поднести карту объекта.

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #6 : 28 Марта 2016, 09:02 »
Соединяю жёлтый и белый провода , подношу карту объекта, считыватель мигает один раз. Не пойму в чём дело. В режиме защищённый считыватель не должен мигать на "чужие" ключи, а у меня мигает на ключи от метаком.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #7 : 28 Марта 2016, 11:50 »
Должен мигать ДВА РАЗА.
Он не входит в режим защищенный, потому и реагирует на все ключи. Может у вас не карта объекта?
А при соединении желтого и зеленого считыватель несколько раз мигает, или постоянно мигает, если поднести карту объекта?
Удачи.

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #8 : 28 Марта 2016, 13:49 »
На конверте написано карта объекта с двумя брелоками , всё в фольге. Выходит считыватель не исправен? Ничего не сделать?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #9 : 28 Марта 2016, 15:57 »
Вот сижу пробую. Желтый с зеленым в кучу, подаю питание, подношу карту объекта. Два длинных мигания. Если питание передернуть, то при подносе карты объекта постоянно быстро мигает 10 секунд. Если отсоединить желтый и зеленый и подать питание, то ни на какие карты не реагирует, только на карту объекта выдает постоянное мигание на 10 секунд.
Варианта два, или неисправна карта объекта, или сам считыватель. Попробуйте с брелками, это то же карты объекта.
Не поможет меняйте считыватель.

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #10 : 28 Марта 2016, 16:04 »
Понятно. На замену.

Денис

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: CP-z2m
« Ответ #11 : 31 Марта 2016, 14:00 »
Уточнить по инструкции. Если с помощью карты объекта прописать зашифрованный код в считыватель, потом удалить код "открытый режим", и если использовать другую карту объекта, в считыватель будет также переноситься зашифрованный код и переводиться в "режим защищённый"?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-z2m
« Ответ #12 : 31 Марта 2016, 21:06 »
Добрый вечер!
Да, если выйти из режима защищенный, то можно использовать другую карту объекта в полном объеме.
Удачи.