Сетевые контроллеры > Z5R WEB
Z5-R Web события из контроллера неполные
(1/1)
mpol:
Здравствуйте. Из контроллера Z5_R программой GuardCmd командой "Считать все" считали события и экспортировали их в прикрепленный ниже файл.
Вопрос: почему в контроллере затерлись события за 16.03.22, а не за 14.03.22? Получается в контроллере хранятся события с 13:51 14.03.22 по 15:05
15.03.22, потом дырка до 8:30 17.03.22.
gsa:
--- Цитата: mpol от 17 Марта 2022, 09:45 ---Вопрос: почему в контроллере затерлись события за 16.03.22, а не за 14.03.22?
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте. Предполагаю, что Guard Commander сбросил указатели событий в 0, потому что на запрос адреса указателя записи событий контроллер вернул неправильное значение (не кратное 8 или вне диапазона памяти). Чтобы GC не сбрасывал указатели событий снимите флаг "Автоматическое исправление указателей событий" в окне "Настройки" -> "Контроллер", тогда если GC обнаружит неправильный указатель, то в строке состояния (и в панели "Сообщения программы") появится сообщение об ошибке.
Почему указатель оказался неправильным не знаю, попробуйте спросить у техподдержки по email support@ironlogic.ru
mpol:
Спасибо, за подсказку. В тех. поддержку сообщили.