IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: JohnBlock от 29 Августа 2023, 11:58

Название: Вопросы по контроллеру
Отправлено: JohnBlock от 29 Августа 2023, 11:58
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, после подачи питания на контролер индикация LED горит очен тускло, звуковые сигналы не издаются что может быть?
На какое максимальное расстояние можно удалить от контролера кнопку выхода?
Можно ли подключить к контроллеру два замка, две кнопки и два считывателя?
Название: Re: Вопросы по контроллеру
Отправлено: vitiv от 29 Августа 2023, 14:53
Добрый день!
1. Что такое индикация "LED" ? У контроллера есть выход "LED", вы что то туда подключили и оно тускло горит?
Попробуйте все отключить и подать на контроллер только питание 12 вольт. Если он новый (память чистая), то должен мигать и пикать в ожидании мастер ключа. Если уже использовался и в памяти что то есть, то один раз мигнуть и пикнуть. Если замкнуть "EXIT" на "GND", то будет пикать три секунды. Если этого не происходит, то или контроллер неисправен, или не достаточно питания.
2. Метров на 50 можно, все зависит от помех в окружающем пространстве. Если провод от кнопки не будет экранирован и будет лежать в одном коробе с силовыми кабелями, то могут быть ложные срабатывания.
3. Количество замков зависит от тока который они потребляют для нашего контроллера это не более 5 ампер.
4. Кнопки можно и две, и три. Только считайте общую длину проводов. Если у вас одна кнопка, то можно 100 метров, а если две то по 50 к каждой кнопке и т.д.
5. Если считыватели нашего производства, то можно. Если нет, то гарантировать нормальную работу не можем.
Название: Re: Вопросы по контроллеру
Отправлено: JohnBlock от 29 Августа 2023, 15:43
Добрый день!
1. Что такое индикация "LED" ? У контроллера есть выход "LED", вы что то туда подключили и оно тускло горит?
Попробуйте все отключить и подать на контроллер только питание 12 вольт. Если он новый (память чистая), то должен мигать и пикать в ожидании мастер ключа. Если уже использовался и в памяти что то есть, то один раз мигнуть и пикнуть. Если замкнуть "EXIT" на "GND", то будет пикать три секунды. Если этого не происходит, то или контроллер неисправен, или не достаточно питания.
2. Метров на 50 можно, все зависит от помех в окружающем пространстве. Если провод от кнопки не будет экранирован и будет лежать в одном коробе с силовыми кабелями, то могут быть ложные срабатывания.
3. Количество замков зависит от тока который они потребляют для нашего контроллера это не более 5 ампер.
4. Кнопки можно и две, и три. Только считайте общую длину проводов. Если у вас одна кнопка, то можно 100 метров, а если две то по 50 к каждой кнопке и т.д.
5. Если считыватели нашего производства, то можно. Если нет, то гарантировать нормальную работу не можем.

Добрый день.
Спасибо большое за ответ. Дополню информацию.
Рядом с контактом Led стоит светодиод. (Фото во вложении), он очень тускло загорается при запуске и никаких звуковых сигналов нет.
Если замыкать EXIT и GND - то ничего не происходит.
Название: Re: Вопросы по контроллеру
Отправлено: vitiv от 29 Августа 2023, 15:57
Это контроллер Z5R Net
Подключаете только питание? Тогда или контроллер неисправен, или блок питания. Ни каких хитростей нет.