Автор Тема: -35с Отказал магнит на Z5-R  (Прочитано 2908 раз)

Korund

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 20
-35с Отказал магнит на Z5-R
« : 26 Декабря 2020, 16:42 »
С наступающим !
В Новосибе нынче до -40.
На калитке установлен Z5-R  CP2-Z-M и магнит M300 VISIT.
Ночью было -39 Магнит перестал притягивать , CP2-Z работает, ключи считывает.
Блок питания 8Ватт.

Может быть проблема с замерзанием блока питания ?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: -35с Отказал магнит на Z5-R
« Ответ #1 : 26 Декабря 2020, 19:20 »
Добрый вечер!
Ну что делать, зима. ))) Считыватель на ключ реагирует, это я понял, а контроллер? Он пикает после считывания ключа?
Определите кто виноват. Подключите магнит на прямую. Он у вас на +12 одним проводом подключен, вторым на выход контроллера "замок". Вот второй провод отключите и киньте его на землю. Если заработает, то это не замок виноват, а контроллер, если не заработает, то или проводка, или замок. Раз считыватель с контроллером работают, то блок питания скорее всего исправен.
Удачи.

ssecurity

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Re: -35с Отказал магнит на Z5-R
« Ответ #2 : 08 Января 2021, 23:32 »
Добрый вечер,

А пробовали отогреть всех?
8 Ватт / 12 вольт  = 0.66 А ?
Для контроллера рабочая температура: -40°С +50°С - ему простительно.
Для замка - в принципе тоже указано -40°C +45°C - он тоже мог бы и отказаться работать.

Катушка замка греется, поэтому на его поверхности скорее всего температура будет чуть выше.
Но сам замок потребляет не более 7,2 Вт 

БП надо бы по-мощнее с запасом по току ну раза в два-три:)
Меньше 2А я бы не ставил. Сама пластина могла покрыться инием в следствии чего наблюдалось бы
неплотное прилеганение пластины к замку.