IronLogic СКУД

Адаптеры & Конвертеры => Z-397 WEB => Тема начата: Яков от 19 Июля 2018, 13:32

Название: Замена Z-397 Web
Отправлено: Яков от 19 Июля 2018, 13:32
Здравствуйте, в грозу сгорел Z-397 Web, купили новый. Естественно, AUTH_KEY другой. Достаточно ли прописать на нем тот же config, чтобы он подхватил существующую инфраструктуру? И привязано ли ПО к конкретному конвертеру? Режим SERVER, работает с  ПО Guard Commander.
Тот, кто все настраивал, уволился, так что знаю я немного.
Название: Re: Замена Z-397 Web
Отправлено: Nick M от 19 Июля 2018, 14:21
Здравствуйте.
Просто скопируйте настройки из файла конфигурации старого конвертера. Если, конечно, флешка конвертера тоже не сгорела.
Название: Re: Замена Z-397 Web
Отправлено: Яков от 26 Июля 2018, 08:58
Всё получилось, спасибо