Добрый день. Имею в наличии z5r и считыватель cp-z.
Не могу добавить ключ. Подключение первичное.
Блок питания импульсный 12в,2 А. К выводам "+" и "замок" по схеме , через реле подключил имитацию замка, т.е. лампочку от отдельного БП.
1. От кнопки работает, но как то странно- при замыкании контактов кнопки, срабатывает реле и лампочка горит и не тухнет(.
2. В 3-ем положении перемычки при включении модуль пищит и не реагирует на ключ вообще никак.
Считыватель подключил правильно-черный и синий на минус, красный плюс, белый на Dallas. Светодиод в считывателе горит постоянно.
Посоветуйте, что я не так делаю и в чем может быть дело?
Кстати, меня попросил товарищ заняться этим вопросом, который сам пытался все это подключить к вызывной панели. Может, он что напортачил...
-
Считыватель CPZ-2L работает только с ключами EM-Marin. Если у вас ключи Mifare или Dallas, то проблема в этом.
Если ключи исправны (работают с другим считывателем EM-Marin, например, на домофоне) и относятся именно к EM-Marin, то отключите от контроллера замок и запитайте систему от аккумулятора. Если считыватель заработает, значит проблема в помехах от импульсного блока питания.
Замок будет открыт до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. На открывание замка по кнопке не действует временнОе ограничение.
-
Спасибо. Сегодня попробую и результат напишу
-
Ключ у меня 1990A-F5. Такой подойдёт?
-
Не подойдёт. 1990A — контактный (металлический) ключ. Вам нужен бесконтактный.
-
Вопрос решён. Спасибо большое.