AlexRN:
Объект жилой дом ,контроллеры z5r net 8шт.,конвектер Z-397 Guard,ПО Guard Commander
1.Возможно ли автоматическое скачивание событий и сохранение в файл с 8 контроллеров в программе Guard Commander ?
2.Возможно ли создание групп допуска ?,то есть чтоб при добавление ключа в группу ,ключ добавлялся в контроллеры этой группы.
Как реализовать данные функции?
gsa:
--- Цитата: AlexRN от 05 Февраля 2020, 20:04 ---1.Возможно ли автоматическое скачивание событий и сохранение в файл с 8 контроллеров в программе Guard Commander ?
--- Конец цитаты ---
Можно последовательно запустить GuardCommander 8 раз с указанием в командной строке /p=порт конвертера, /f=с/н контроллера и /aexit для авто выхода после чтения событий. Предварительно нужно на вкладке "Лог событий" установить флаг "Включено".
--- Цитата: AlexRN от 05 Февраля 2020, 20:04 ---2.Возможно ли создание групп допуска ?,то есть чтоб при добавление ключа в группу ,ключ добавлялся в контроллеры этой группы.
--- Конец цитаты ---
Сейчас в ПО Guard Commander такой возможности нет.
--- Цитата: AlexRN от 05 Февраля 2020, 20:04 ---Как реализовать данные функции?
--- Конец цитаты ---
Думаю, что лучше написать на email техподдержки support@ironlogic.ru с просьбой доработки ПО.