Сетевые контроллеры => MATRIX II Net => Тема начата: dmstar от 24 Февраля 2017, 13:25
-
Добрый день!
На объекте установлены четыре комлекта контролеров Matrix 2 net и считывателей Matrix 2 каждый из них по отдельности работает. Была поставлена задача чтоб при сигнале "пожар" двери автоматически разблокировались . В контролерах задействовали вход "EXIT" и NO контакт на реле, после чего все контролеры самопроизвольно одновременно открывают двери с промежутком пол минуты. Источник питания один на все контролеры. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
-
Добрый вечер!
Какие замки? Сеть используете? Какую программу? Что значит задействован вход "EXIT" и NO контакт на реле? Как я понял, у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле? Что значит открывают двери? Все одновременно и штатно открывают и пикают?
Хочется понять примерно схему всех соединений.
Удачи.
-
Замки элекромагнитные, ПО Guard Commander подключенная через конвертер Z-397 по RS-485, Вы правильно поняли у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле. Все одновременно и штатно открывают и пикают.
-
Что в этот момент пишет в событиях Guard Commander? Если - "открыто кнопкой", то отключите провода от EXIT на всех контроллерах и посмотрите, если перестали дурить, ищите кто шалит, провода, реле, наводки. Какая примерно общая длина всех проводов на EXIT? Так же есть вероятность, что дурит блок питания. Если с EXIT не поможет попробуйте отключить нагрузку (все замки) если это поможет, значит блок не тянет нагрузку. Ну и совсем невероятное, программный глюк, для проверки отключите конвертор от компьютера.
Кстати, при нажатии общей кнопки при сигнале "пожар" двери конечно разблокируются, но только на установленное время открывания (от 3 до 30 секунд). Лучше прошейте прошивку для Matrix-II Net, поддерживающую подключение пожарного датчика вместо кнопки выхода, или "Extended" там есть нормальный пожарный режим.
Удачи.
-
957 27.02.2017 10:09 Изменено состояние "Пожар"
958 27.02.2017 10:09 Вход Открыто кнопкой изнутри
959 27.02.2017 10:09 Вход Проход состоялся
960 27.02.2017 10:09 Изменено состояние "Пожар" {#72}
961 27.02.2017 10:10 Изменено состояние "Пожар"
962 27.02.2017 10:10 Вход Открыто кнопкой изнутри
963 27.02.2017 10:10 Вход Проход состоялся
964 27.02.2017 10:10 Вход Открыто кнопкой изнутри
965 27.02.2017 10:10 Вход Проход состоялся
966 27.02.2017 10:11 Вход Открыто кнопкой изнутри
967 27.02.2017 10:11 Вход Проход состоялся
968 27.02.2017 10:11 Вход Открыто кнопкой изнутри
969 27.02.2017 10:11 Вход Проход состоялся
970 27.02.2017 10:11 Изменено состояние "Пожар" {#72}
971 27.02.2017 10:12 Изменено состояние "Пожар"
972 27.02.2017 10:13 Вход Открыто кнопкой изнутри
973 27.02.2017 10:13 Вход Проход состоялся
974 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар" {#72}
975 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар"
976 27.02.2017 10:13 Вход Открыто кнопкой изнутри
977 27.02.2017 10:13 Вход Проход состоялся
978 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар" {#72}
979 27.02.2017 10:14 Изменено состояние "Пожар"
980 27.02.2017 10:15 Вход Открыто кнопкой изнутри
981 27.02.2017 10:15 Вход Проход состоялся
-
Отключил во всех контроллерах провод с клемы "EXIT" - работают стабильно, подключили второй контроллер - оба работают стабильно, подключили третий - самопроизвольно разблокируют двери с частотой раз в 5 минут, подключили четвертый - самопроизвольно разблокируют двери с частотой раз в минуту. Монтаж выполнен кабелем 2х0.75, длина трассы от реле до последнего контролера 22 метра. Блок питания 5 Амперный фирмы "Болид". Конвертер от компютера отключен. Прошивка m2n_v2.11_fire
-
Раз помогает отключение EXIT значит контроллеры видят нажатие кнопки. Видимо это наводка по проводам. Подключите EXIT ко всем контроллерам, а реле отключите, пусть висят только провода. Если продолжат глючить значит точно наводки. Тут или тянуть витой парой (в одной свивке GND и EXIT), или повесить конденсаторы (электролиты 10-100 мкф) между EXIT и GND контроллеров.
-
Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, удалось ли Вам решить вопрос с помощью вышеуказанной рекомендации уважаемого специалиста форума? Если ДА, то каким именно из 2 путей? Спасибо!
-
Добрый вечер!
Данный пользователь больше на форуме не появлялся. ( И маловероятно, что появится и вам ответит. )
Лучше опишите вашу проблему, может посоветуем чего.
Удачи.
-
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Мы решили данный вопрос подключением к контакту EXIT каждого контроллера сигнала от реле УК/ВК пожарной системы. Это реле установили пожарные по нашему письму. Немного разобравшись в вопросе, я понял, что именно ТАК и правильно делать, а не подключать какие-то провода напрямую, так как матрикс не имеет сертификата пожарной безопасности и не может использоваться в системах пожарной безопасности, а реле УК/ВК имеет таковой.