Сетевые контроллеры => Z5R WEB => Тема начата: Котовский от 16 Ноября 2019, 03:36

Название: zr5web проблема c открытием замка
Отправлено: Котовский от 16 Ноября 2019, 03:36
Zr5 web, считыватели Matrix-II, по Guard Light.

Последнее время часто бывает, что контроллер никак не срабатавет, когда подносишь карту. Можно 1-5 минут держать карту прежде, чем замок откроется.
С чем это может быть связано? Как исправить?
Название: Re: zr5web проблема c открытием замка
Отправлено: vitiv от 16 Ноября 2019, 20:50
Добрый вечер!
Считыватель при этом срабатывает? Вы подносите к считывателю, он пикает, а контроллер молчит и дверь не открывает?
У вас именно MATRIX II, с трех контактным разъемом? У вас точно включен режим iButton ? Много вариантов, неисправный считыватель, неисправный контроллер, шумный источник питания, плохой контакт. Сложно найти виновника. ) Если есть возможность, то проверить отдельно считыватель с другим контроллером с простым Z5R например, или контроллер с другим считывателем.
Удачи.
Название: Re: zr5web проблема c открытием замка
Отправлено: Котовский от 16 Ноября 2019, 22:43
Считыватель не срабатывает.
Когда он все-таки срабатывает, то контроллер сразу открывает дверь.

Считыватель именно МATRIX II. Про iButton уточню, когда буду в офисе. С другим контроллером считыватель возможности нет проверить.
Но когда так начинает виснуть, то оба считывателя не работают - и на вход и на выход.

Источник питания такой https://bast.ru/products/din/skat-12-10-din

Еще один раз было так, что он не реагировал (как обычно), потом просто начал мигать и диодом и пикать в течение 5 минут.
Название: Re: zr5web проблема c открытием замка
Отправлено: vitiv от 18 Ноября 2019, 08:08
Доброе утро!
Cчитыватель простая машинка, он не может не реагировать на карту. И контроллер не может ему запретить Т.е. раз на карту не реагирует считыватель, значит контроллер исправен. Раз перестают работать одновременно два считывателя, то и они вероятно исправны. Думаю стоит копать в сторону блока питания. Когда вот так перестанут реагировать, попробуйте отключить нагрузку (замок). Если заработают, то точно блок питания. Считыватель пикает и мигает зеленым когда видит ноль (землю) на выходе DATA0.
Удачи.