Приобрел два считывателя СP-Z 2MF. Подключены параллельно к контроллеру Z-5R. Считыватели стоят на деревянной основе прикрепленной на металлическом профиле с двух сторон. По отдельности считыватели подключенные к контроллеру считывают брелки одинаково быстро, но вместе один из считывателей долго начинает думать прежде чем считает брелок, второй работает нормально. Пробовал ставить контроллер и рядом и на удалении результат никакого. Иногда нужно несколько раз подносить брелок, чтобы он считал его, или держать минуты 2-3. В чем может быть проблема?
-
Добрый день!
Не забыли соединить DATA1 с землей?
Удачи.
-
Белый с чёрным соединены все вместе от обоих считывателей, но один нормально работает, а второй нет. Если белый не подключен, он вообще не будет считывать или как у меня будет долго. Это я к тому что может провод идущий от считыаателя где он залит оборвался внутри.
-
Будет считывать, но передавать код будет то по виганду, то по дпласу, а Z5R на виганд не реагирует. Напрашивается вариант с неисправным считывателем. (((
-
Сейчас подключил, считывает нормально, но иногда может задуматься на пару секунд. Только с одним такая проблема.
-
Как вариант, если поврежден белый провод data1, подключить контроллер z-5r net, тогда в виагант должен будет считывать. Если нет, тогда какая то другая проблема.