IronLogic СКУД
Замки => Z-7/Z-8/Z-9 => Тема начата: terkin от 01 Ноября 2016, 16:04
-
Замок z-7, работал работал и вдруг стал самопроизвольно закрываться. на мастерключ реагирует адекватно. после открытия мастерключем работает нормально какое то время от нескольких часов до нескольких дней. Что это может быть?
-
Добрый вечер!
Не понятна фраза- самопроизвольно закрываться. Он и должен быть закрыт. Может перестает открываться?
Учитывая, что касанием мастер ключа это лечится, у вас один из ключей прописан не простым, а блокирующим и периодически включает режим блокировки. Как в этот период замок реагирует на простые ключи? В режиме блокировки на простой ключ выдается серия коротких пиков.
Удачи.
-
он закрывается сам , как будто изнутри его закрыли . хотя внутри никого нет. не знаю как по другому объяснить
-
Изнутри можно только на механическую защелку закрыть. Объясните что происходит когда вы подносите обычный ключ как замок реагирует? Очень похоже, что включается режим блокировки.
-
он и закрыт на механическую защелку. причем сам закрывается. если нормальный ключ поднести он красным мигает, пищит пару рази ни как не реагирует. мастер ключ открывает защелку и дальше он работает некоторое время нормально.
-
Механическую защелку, можно повернуть только рукой. У вас кто-то включает режим блокировки. Выясните у кого блокирующий ключ и удалите его. Блоирующий ключ отличается от простого тем, что открывает не при касании картой, а при убирании карты. Т.е. простым ключем если коснуться и удержать, то замок пищит и открывается, а если коснуться блокирующей картой и удерживать, то будет один пик и все, а вот если убрать карту пойдет открывание.
-
а блокирующая карта может самопроизвольно образоваться? и я несколько раз проверял, защелка закрыта.
-
у нас второй замок заразился такой же проблемой. не знаю, что делать....
-
Дефект не понятен. Написал в личку.
-
разобрался с замком. если не резко закрывать защелка остается в непонятном состянии, как бы захлопывается сама.