Адаптеры & Конвертеры > Z-2 Base

При записи базы в контроллер все ключи становятся простыми.

(1/2) > >>

jive:
Копирую базу ключей из одного Z5R в другой с помощью Z-2 Base. Считал базу с исходного контроллера, она содержит простые и мастер-ключи. Залил базу в новый контроллер. Все ключи в новом контроллере - простые, пометка "мастер" не передана. Это баг или фича?

vitiv:
Добрый день!
База должна залиться в том виде в каком скопировалась.
Ключи cкопированные в программе и залитые в контроллер совпадают? Различие только в назначении ключей? Вы копировали и заливали через колодку? При работе по проводам, через контакты DATA0 и GND, возможны глюки. Скачайте последнюю версию ПО "BaseZ5R".
Если это не помогает, то видимо баг, после праздников попробуем разобраться.
Удачи.

jive:
Обнаружил свою неточность в диагностике проблемы: база уже считалась без пометок о назначении ключей. Подправил, залил в контроллер (через колодку, а не шлейф) - все ОК. На днях сниму старый контроллер (он уже смонтирован обратно на объекте) и еще раз попробую считать с него базу - тоже через колодку... Некорректно считались только назначения ключей, все остальное в базе верно.

Спасибо за оперативную помощь!

jive:
Любопытство победило, залез в монтажную коробку, вытащил старый контроллер, считал с него данные заново. Карты считываются без пометок об их статусе. Так и должно быть?

В любом случае, это уже лучше. Ибо, собственно, считать надо было один раз, чтобы не бегать и не собирать у всех уже розданные ключи, дальше все контроллеры будут программироваться из базы.

vitiv:
Нет конечно, ключи должны считываться со своим статусом, иначе полный бред. Ведь есть еще и блокирующие, что же каждый раз редактировать, вспоминая коды ключей? У вас все ключи считались простыми? А как вы назначили мастер, знали код?
Тут похоже проблема в контроллере. Попробуйте считать из другого контроллера залитого правильной базой, думаю все считается со статусами.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии