Автор Тема: Электромеханический замок и контролёр  (Прочитано 7219 раз)

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Здравствуйте! Электромеханический замок сам открывается, тоесть на катушки постоянно подаётся напряжение, замок постоянно клацает и на блоке питания моргает лампочка, при этом контролёр не пищит. Кнопку открытия отключал, считыватель отключал, не помогает. 12 вольт идёт на замок напрямую, земля через контролёр, отключает землю, замок затихает, подсоединяешь, начинает клацать. Диод стоит. Умер контролёр?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #1 : 11 Декабря 2021, 12:49 »
Добрый день!
В первую очередь отключите замок и проверьте работу контроллера. Если контроллер станет реагировать на ключи и кнопку, то проблема скорее всего в блоке питания.
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=961.msg3041#msg3041
Если подключено только питание, а контроллер ни на что не реагирует, то умер.

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #2 : 12 Декабря 2021, 10:00 »
Спасибо!

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #3 : 12 Декабря 2021, 11:45 »
Добрый день!
В первую очередь отключите замок и проверьте работу контроллера. Если контроллер станет реагировать на ключи и кнопку, то проблема скорее всего в блоке питания.
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=961.msg3041#msg3041
Если подключено только питание, а контроллер ни на что не реагирует, то умер.
Спасибо за ответ! Отключил замок, контролёр реагирует на ключ, поменял источник питания, теперь замок постоянно открыт. В чем причина?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #4 : 12 Декабря 2021, 17:25 »
Добрый вечер!
Если вы правильно все подключили и не забыли поставить перемычку в первое положение, то видимо коммутирующий транзистор все же накрылся. Больше вариантов нет.

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #5 : 12 Декабря 2021, 18:52 »
Добрый вечер!
Если вы правильно все подключили и не забыли поставить перемычку в первое положение, то видимо коммутирующий транзистор все же накрылся. Больше вариантов нет.
Добрый вечер! Замок работал исправно два с лишним года, и вот начались проблемы. Все подключено, как и было, перемычка в первом положении. Получается источник питания рабочий, нужно менять сам контролёр? Да, и такой вопрос, источник питания поставил от светодиодной ленты, 12 вольт, 5 ампер, и после замок перестал клацать, но постоянно открыт, тоесть, на него подаётся напряжение, данный источник питания подходит?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #6 : 12 Декабря 2021, 19:30 »
Первый источник не рабочий, он явно не держит нагрузку (замок). Второй хороший, раз замок работает. Убедитесь, что он выдает 12 вольт, если напряжение будет выше 20 вольт, то замок будет открыт постоянно.
Ну а транзистор видимо не выдержал частых включений-выключений, когда у вас замок клацал. С контроллера на замок подается земля, если перемычка стоит правильно, а на замке напряжение, значит контроллер помер.

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Электромеханический замок и контролёр
« Ответ #7 : 12 Декабря 2021, 19:43 »
Первый источник не рабочий, он явно не держит нагрузку (замок). Второй хороший, раз замок работает. Убедитесь, что он выдает 12 вольт, если напряжение будет выше 20 вольт, то замок будет открыт постоянно.
Ну а транзистор видимо не выдержал частых включений-выключений, когда у вас замок клацал. С контроллера на замок подается земля, если перемычка стоит правильно, а на замке напряжение, значит контроллер помер.
Спасибо!

Lvvip

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый вечер! И снова проблема с электромеханическим замком. Контролер постоянно подает нагрузку на замок, то есть замок постоянно открыт, при этом контролер реагирует на ключ (при замыкании ключа и считывателя, контролер пищит), отключал считыватель и кнопку выхода, изменений нет, на замок все равно подается питание. Перемычка стоит в первом положении. Когда снял крышку замка, катушки на замке греются, и я понимаю, что это нормально, т.к. подается постоянно напряжение, чего не должно быть, но планку, что прилипает к катушкам, чтобы открыть замок, несложно оторвать, то есть ввести замок в положение закрыт. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 19:13 от Lvvip »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Доброе утро!
Вышел из строй силовой ключ-https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=6.0 Необходимо ставить защитный диод.
Сдавайте в ремонт. Можно попробовать самому- https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=12.0