Последние сообщения

Страницы: [1] 2 ... 10
1
Z5R / Re: Считыватель не видит контроллера при длине кабеля 6 метров
« Последний ответ от 1111 30 Сентября 2022, 16:46 »
Если бы кабель через стенку тянулся, я бы предположил, что изоляция нарушена и кабель землит.
2
Z5R / Re: Считыватель не видит контроллера при длине кабеля 6 метров
« Последний ответ от vitiv 30 Сентября 2022, 16:17 »
Он намерял 5.6 вольт на контакторе, что то же многовато. На выводе ТМ контроллера постоянно идет частота и обычный мультиметр меряет на постоянке примерно 2.5-3 вольта.
3
Z5R / Re: Считыватель не видит контроллера при длине кабеля 6 метров
« Последний ответ от 1111 30 Сентября 2022, 16:03 »
Можно заняться шаманством. Взять резак на пару килоом. Один конец к входу TouchMemory, другой конец к 5В. Допустим клемма подключения кнопки выхода. 5.6В кстати немного многовато, если верно меряете..
4
Z5R / Re: Считыватель не видит контроллера при длине кабеля 6 метров
« Последний ответ от vitiv 30 Сентября 2022, 15:58 »
Добрый день!
Шесть метров это не мало. Для iButton пятнадцать метров максимум и то при использовании витой пары. Надеюсь у вас проводка сделана витой парой?
С простым проводом были случаи когда и одного метра хватало, что бы переставал работать. Все зависит от того насколько сильные шумы-наводки появились. Что там у вас изменилось?
Сначала желательно подключить по витой паре, причем правильно подключить, т.е. в одной свивке должна быть земля и сигнальный провод. Например бело-оранжевый на землю, оранжевый на ТМ.
Если не поможет, то взять, те которые уже меняли контроллер, контактор, блок питания, провод (метров 20) и собрать все это на столе. Если работает, то  остается только искать источник помех и бороться с ним.
5
Доброго дня. Суть проблема. Система СКУД организованная на базе контроллера Z5R (электромагнитный замок, кнопка выхода, считыватель, ключи DS-1990  прекрасно работала 3 года. На днях считыватель перестал видеть все ключи. Замена считывателя, контроллера, блока питания проблемы не решила. При подключении считывателя непосредственно к клемам контроллера все ключи считываются, при подключении этого же считывателя к контроллеру через кабель длинной 6 метров считыватель на ключи не реагирует. Иногда если держать ключ минуту у считывателя он срабатывает... но не всегда. Напряжение на считывателе замерял 5,6 v. Какая-то мистика.... Кабель тоже проверен. Как может влиять длина кабеля (всего 6 метров) на сигнал считывателя???   Что делать???
6
Z5R / Re: Z5R 5000
« Последний ответ от vitiv 28 Сентября 2022, 15:06 »
Добрый день!
Обновите прошивку для Z-2 Base
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v40.rom/$FILE/usb_cdc_v40.rom
Тема обсуждалась-
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=1355.msg3895#msg3895
7
Z5R / Z5R 5000
« Последний ответ от kom322 28 Сентября 2022, 14:47 »
На одном из объектов стоит Z5R, и так как полностью заполнена память (13..) решено поменять на Z5R 5000.  Пару лет назад проводил такую операцию - проблем не было, а тут ....
Суть проблемы: Обнуляем Z5R 5000, прописываем мастер ключ, добавляем одну  обычную через мастера. Подключаем адаптер, считываем, все данные на картах ЕМ совпадают с ключами в базе. Сохраняем базу. Обнуляем контроллер. Подключаем адаптер, открываем сохраненную базу, записываем - все ок!!! Работает. Добавляем новую карточку ЕМ, данные вносим через программу Baze Z5R, данные берем с карточки, записываем - не работает ни одна!Ни мастер, ни обычные!
Обнуляем, записываем из сохраненной базы две карточки. Работает. Делаю экспорт в файл ексель, сохраняю файл, обнуляю контроллер, делаю импорт из файла - не работает ни одна. Открываю сохраненную базу сторонним приложением, добавляю карточку, записываю в контроллер - не работает ни одна.
Адаптеров в наличии - 2шт, пробовали менять - бестолку.
Контроллеров  5000- 3 шт - тоже самое.
Адаптер считывает с обычного Z5R  нормально, записывает в 5000, начинает считывать - 10% карт Мастера или Блокирующие. Но при этом не работает ни одна карта, хотя данные с карт и в базе - совпадают. В какой то момент удалось прописать на один из контроллеров, стали добавлять уже через мастер - добавленные работают, записанные через адаптер перестали. Считали - все на месте.
Что можете подсказать?
8
Другие считыватели / Считыватель неизвестный
« Последний ответ от Vladimir100a 17 Сентября 2022, 13:48 »
Помогите определить, что за зверек ?
9
Z5R / Re: Z5R тяжело открывается электромагнитный замок
« Последний ответ от vitiv 14 Сентября 2022, 19:14 »
Спасибо за информацию, может кому еще пригодится. 100 мкф не такая большая емкость, ничего с контроллером не будет.
10
Z5R / Re: Z5R тяжело открывается электромагнитный замок
« Последний ответ от mahon 14 Сентября 2022, 16:26 »
перенос диода и смена полярности на замке ничего не дали.

Толкателя никакого нет на пластине.
Пробовал просто подавать питание на замок от БП и после снятия намагничивание остается очень долго.

В итоге сделал как тут советуют https://youtu.be/xCTFaSY0EMM?t=803
Поставил биполярный (не полярный) конденсатор 100мФ 50В, параллельно замку

Работает идеально.

Настораживает одно, при подачи питания (закрытии замка) конденсатор должен создавать большой ток.
Не будет ли плохо контроллеру от такого включения? Или контроллер просто не выдаст ток больший чем может.