IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: kom322 от 28 Сентября 2022, 14:47

Название: Z5R 5000
Отправлено: kom322 от 28 Сентября 2022, 14:47
На одном из объектов стоит Z5R, и так как полностью заполнена память (13..) решено поменять на Z5R 5000.  Пару лет назад проводил такую операцию - проблем не было, а тут ....
Суть проблемы: Обнуляем Z5R 5000, прописываем мастер ключ, добавляем одну  обычную через мастера. Подключаем адаптер, считываем, все данные на картах ЕМ совпадают с ключами в базе. Сохраняем базу. Обнуляем контроллер. Подключаем адаптер, открываем сохраненную базу, записываем - все ок!!! Работает. Добавляем новую карточку ЕМ, данные вносим через программу Baze Z5R, данные берем с карточки, записываем - не работает ни одна!Ни мастер, ни обычные!
Обнуляем, записываем из сохраненной базы две карточки. Работает. Делаю экспорт в файл ексель, сохраняю файл, обнуляю контроллер, делаю импорт из файла - не работает ни одна. Открываю сохраненную базу сторонним приложением, добавляю карточку, записываю в контроллер - не работает ни одна.
Адаптеров в наличии - 2шт, пробовали менять - бестолку.
Контроллеров  5000- 3 шт - тоже самое.
Адаптер считывает с обычного Z5R  нормально, записывает в 5000, начинает считывать - 10% карт Мастера или Блокирующие. Но при этом не работает ни одна карта, хотя данные с карт и в базе - совпадают. В какой то момент удалось прописать на один из контроллеров, стали добавлять уже через мастер - добавленные работают, записанные через адаптер перестали. Считали - все на месте.
Что можете подсказать?
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: vitiv от 28 Сентября 2022, 15:06
Добрый день!
Обновите прошивку для Z-2 Base
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v40.rom/$FILE/usb_cdc_v40.rom (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v40.rom/$FILE/usb_cdc_v40.rom)
Тема обсуждалась-
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=1355.msg3895#msg3895 (https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=1355.msg3895#msg3895)
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: kom322 от 19 Октября 2022, 21:57
Спасибо за подсказку.
Но с этим объектом решилось переводом контроллера в режим akcept, так как время не ждало
Неожиданно выплыл еще один объект в который надо добавлять ключи а мастер "слетел". С помощью перемычки добавить ключи не удалось - не реагирует. Буду переписывать базу в новый контроллер, ну и естесственно вопрос, не могли бы вы ткнуть пальцем где искать как перепрошивать адаптер. С помощью какой программы? В каком то обучающем видео нашел как перепрошивают под клавиатуру, понимаю что технология та же. Но бубнящий человек невнятно говорит за кадром что он на адаптере перемыкает какие то контакты. Где искать программу не ясно. Где искать инструкцию тоже не понятно. Полностью читать весь сайт и форум нет времени.
Буду очень благодарен если поможете.
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: vitiv от 20 Октября 2022, 08:15
Доброе утро!
Все просто. Качаете с нашего сайта утилиту ПО Format- https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_prg_format.zip/$FILE/prg_format.zip (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_prg_format.zip/$FILE/prg_format.zip)
Качаете с нашего сайта прошивку - https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v40.rom/$FILE/usb_cdc_v40.rom (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v40.rom/$FILE/usb_cdc_v40.rom)
Запускаете утилиту, жмете кнопку "Найти", кликаете мышкой по найденному адаптеру. Откроется окно настроек, в нем жмете "bootLoader".
Ждем секунд пять и кликаем мышкой по найденому адаптеру, если ничего не изменилось кликаем еще разок и еще. )) В открывшемся окне выбираем путь к файлу прошивки и жмем "прошить".
Дожидаемся окончания прошивки. Все!
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: kom322 от 20 Октября 2022, 09:31
Спасибо разобрался, но
Обнуляю контроллер, подключаю адаптер, открываю Baze Z5R, создаю новую базу и в неё ручками добавляю два ключа. Записываю в контроллер. Ключи не работают.
Подключаюсь - Считываю из базы - ключи прописаны.
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: gsa от 20 Октября 2022, 11:32
ручками добавляю два ключа. Записываю в контроллер. Ключи не работают.
Добрый день. Если номер вводился в формате "Em-Marine", то нужно установить флаг "Короткий", потому что в этом формате вводятся только 3 байта, а полный номер содержит 6 байт.
Аналогично при экспорте/импорте Excel если выбран формат "Em-Marine", то половина номера будет теряться. Для экспорта в Excel лучше выбирать формат "16-ричное" или "Em-Marine + код", тогда номера будут сохранятся целиком.
В BaseZ5R выберите формат "16-ричное", выделите строки (удерживая Ctrl), у которых в столбце "Номер" первая половина номера совпадает с "000000", в панели "Ключ" установите флаг "Короткий" и нажмите "Применить".
Если флаг "Короткий" не помог, попробуйте добавить ключ в контроллер с помощью режима accept или мастер ключа, затем в BaseZ5R выберите формат "16-ричное", прочитайте список ключей из контроллера и увидите правильный номер ключа, как его видит контроллер через считыватель.
Название: Re: Z5R 5000
Отправлено: kom322 от 20 Октября 2022, 17:53
Спасибо большое. Завтра попробую.
До перепрошивки делал по всякому, и короткий, и 16ричный, по всякому.
Просто понять не могу - раньше то нормально считывало-записывало-добавляло. Завтра попробую - отпишусь