IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: Николай НН от 03 Июля 2019, 14:32

Название: открытие сеанса с адаптером выдает ошибку
Отправлено: Николай НН от 03 Июля 2019, 14:32
ZG_Cvt_Open выдает -2147024891 (0x80070004), в документации не нашел...

Guard Light работает с этим адаптером нормально

режим адаптера Normal
                IntPtr hCvt;
                ZG_CVT_INFO rInfo = new ZG_CVT_INFO();
                ZG_CVT_OPEN_PARAMS rOp = new ZG_CVT_OPEN_PARAMS();
                rOp.nPortType = ZP_PORT_TYPE.ZP_PORT_COM;
                rOp.pszName = "COM7";
                rOp.nSpeed = ZG_CVT_SPEED.ZG_SPEED_57600;
                var hr = ZGIntf.ZG_Cvt_Open(ref hCvt, ref rOp, rInfo);
Название: Re: открытие сеанса с адаптером выдает ошибку
Отправлено: gsa от 03 Июля 2019, 16:28
ZG_Cvt_Open выдает -2147024891 (0x80070004), в документации не нашел...
Ошибка -2147024891 = 0x80070005 = E_ACCESSDENIED, означает, что порт занят (уже открыт с монопольным доступом).
Название: Re: открытие сеанса с адаптером выдает ошибку
Отправлено: Николай НН от 03 Июля 2019, 19:20
да, неправильно перевел из HEX. благодарю!