Считыватели > Другие считыватели
Z-2 (мод. RD-ALL) с режимом "Клавиатура". Работа только с одним типом ключей
konkas:
Здравствуйте,
Может быть кто-то уже сталкивался с таким вопросом. Есть считыватель Z-2 (мод. RD-ALL) с режимом "Клавиатура" и двухстандартные карты Em-Marine и Mifare (два чипа в одном пластике). Задача сделать так, чтобы считыватель видел только метку Em-Marine. Для старой версии считывателя (артикул 7716) есть прошивка, которая позволяет так сделать, а для новой версии ничего похожего найти не могу. Пока получилось настроить фильтрацию ключей через PlaceCard, но это не совсем то, что нужно, т.к. все равно случаются "ложные" считывания.
gsa:
Здравсвтвуйте
Если в PlaceCard включена фильтрация, то ложных считываний быть не должно.
Фильтрацию можно включить 2 способами:
* На странице "Чтение ключей" > Общие > в группе "Типы ключей" снять все флажки, кроме "Em-Marine";
* На странице "Форматы" > на вкладке "Em-Marine,IL-100" выбрать формат, а на остальных вкладках отменить выбор (повторно кликнуть по кругу в столбце "Выбор"), в результате на вкладке "Em-Marine,IL-100" будет гореть зелёный индикатор, а на остальных вкладках - серый.Если всё равно передаётся номер Mifare, то запишите лог файл (на странице "Дополнительно" установите флажок "Писать лог отладки", при клике ПКМ по этому флажку можно перейти к файлу лога) когда происходят ложные срабатывания, и пришлите лог файл.
Рекомендую написать в техподдержку support@ironlogic.ru, попросите создать новую прошивку.
konkas:
Спасибо большое за ответ! Фильтры пробовал обоими способами. Лог PlaceCard ниже. Наверное, немного неправильно выразился насчет "ложных" срабатываний. Суть в том, что PlaceCard только фильтрует ключи. Т.е. если считана метка Em-Marine => на выход PlaceCard идет серийник, а если считана метка Mifare, то на выходе ничего, как будто считывание вообще не сработало. В итоге пользователи жалуются, что нужно по несколько раз приложить карту, чтобы добиться результата.
В идеале, конечно, надо бы вообще отключить работу на частоте Mifare. Вероятно это действительно можно решить только перепрошивкой, попробую запросить тех. поддержку.
--- Код: ---13:59:53.132 [I] Лог 19.05.2025 (PlaceCard v2.2.25, Windows v6.2.97.255)
13:59:53.132 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
13:59:54.538 [I COM3] >> (9) No card\r\n
13:59:58.522 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:00.709 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:03.819 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:03.819 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:03.819 [I COM3] add key notification
14:00:03.819 [I COM3] notification queue is empty
14:00:04.225 [I] Transfer ok
14:00:06.100 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:06.115 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:08.021 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:08.256 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:08.459 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:08.459 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:08.459 [I COM3] add key notification
14:00:08.459 [I COM3] notification queue is empty
14:00:08.865 [I] Transfer ok
14:00:09.912 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:09.912 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:11.943 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:11.943 [I COM3] Поднесён ключ 129,11794
14:00:11.943 [I COM3] add key notification
14:00:11.943 [I COM3] notification queue is empty
14:00:12.365 [I] Transfer ok
14:00:14.849 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:14.849 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:15.786 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:15.786 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:15.786 [I COM3] add key notification
14:00:15.786 [I COM3] notification queue is empty
14:00:16.193 [I] Transfer ok
14:00:17.318 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:17.318 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:18.068 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:18.068 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:18.068 [I COM3] add key notification
14:00:18.068 [I COM3] notification queue is empty
14:00:18.474 [I] Transfer ok
14:00:19.333 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:19.333 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:19.614 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:20.942 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:22.067 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:23.286 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:28.832 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:28.832 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:28.832 [I COM3] add key notification
14:00:28.832 [I COM3] notification queue is empty
14:00:29.239 [I] Transfer ok
14:00:30.254 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:30.254 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
--- Конец кода ---
gsa:
Вы правы, причина в прошивке. В логе после ">> (...)" идут данные, прочитанные из COM-порта, эти данные Z-2 RD-ALL передает в виде текста (ascii).
vitiv:
Добрый день !
Прошивка дело не быстрое. Если вам нужен только Em-Marine, то порежьте аккуратно антенну Mifare (разведена прямо на плате). На работу это не повлияет, на гарантию то же, восстановить не сложно.