вадим-8888:
Доброго времени суток. На объекте необходима реализация звуковой сигнализации при несанкционированном открытии двери. На двери стоит геркон. Вход по набору кода на панели Matrix VI, выход по кнопке. Контроллер соответственно Z5R WEB, работает через Guard SaaS. При взломе двери снаружи  или изнутри без ввода пароля или нажатия кнопки необходима сработка сирены. Логика работы выхода ALARM позволяет это сделать или нет?

Nick M:
Здравствуйте.

Чтобы включить режим охраны, нужно в программной конфигурации контроллера в ПО GuardLight установить на выход клеммы «Alarm» датчик «Тревога». Также можно установить дополнительно датчик «Цепь охраны». Сохранить конфигурацию, нажав кнопку «Ок». Далее нужно в окне настройки контроллера (под кнопкой «Программная конфигурация» установить галки на «Охранный шлейф» и «Контроль вскрытия двери». В «Параметрах управления замком»  указать время «Контроля закрытия». Затем нажать «Сохранить». На вкладке «Контроллеры» кликнуть на контроллере правой кнопкой мыши и включить режим охраны. При автономной работе контроллера после конфигурирования ( или при работе с другим ПО) настройки конфигурации сохраняются.
Схема подключения сирены представлена на сайте: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_alarm2.rar/$FILE/alarm2.rar