IronLogic СКУД
Считыватели => MATRIX => Тема начата: casl93 от 15 Декабря 2019, 22:56
-
Столкнулись с такой проблемой:
Имеем считыватели Matrix III MF-I на металлоконструкции, как заявлено они работаю хорошо с картами и в паре.
Но выявили следующую ситуацию - что бы долго не описывать сняли видео:
https://yadi.sk/i/lA2bOU2XD3_FUQ
На входе, считыватель который "глючит", подсоединен на контакт контроллера TM. Контроллер Z-5R Net.
Далее другой объект:
Оборудование идентичное, но в схеме 1 считыватель подключен на вывод TM.
Видео №1 с проблемой:
https://yadi.sk/i/BXk3SfQf8Rhr1Q
Далее как мы ее решили, временно, и не очень эстетично, но необходимо было сдавать объект.
https://yadi.sk/i/i0Zt4b81Fmdtdw
Такое впечатление что создает экран металлоконтсрукция.
Есть в примере другой объект, где металлоконструкция идентичная тем что установлена в предыдущих видео, считыватели установлены друг против друга, на расстоянии 60мм, и работают нормально. Хотя до них стояли со смещением считыватели CP-Z-2 (мод. MF-I) накладной и их мы заменили на Matrix III MF-I. Да и эти снятые CP-Z-2 (мод. MF-I) накладной, на другом объекте не заработали при установке на конструкции да и еще в одиночном виде, (пробовали оба, работают через раз).
Что то нужно думать? Может антенна в считывателе близко установлена к тыловой стороне?
-
Добрый день!
Так сильно на железе у данных считывателей дальность не падает. Скорее всего в данной железяке очень сильные наводки-помехи-фаза. Попробовать железяку заземлить. Проверьте как будет работать считватель на похожем куске металла, уверен дальность почти не упадет.
Удачи.
-
Мы заказали пластиковые подкладки по форме считывателя и в случае необходимости подкладываем под считыватель. Всегда их беру с собой на монтаж. Бывает и при установке на металлический турникет и на алюминиевый профиль двери. Это нормально. Рекомендую аналогично поступать и не задумываться о причинах. Плата при заливке на одном уровне у всех. Может разброс емкостей в цепях антенны..
-
Скорее всего в данной железяке очень сильные наводки-помехи-фаза. Попробовать железяку заземлить.
Подтверждаю, дело, скорее всего, в наводках. Сталкивались с такой ситуацией на считывателях Matix III RD-All.
В нашем случае заземление помогло не особо. Пластковая подкладка -- тоже.
Сейчас считыватели стоят на диэлектрических проставках высотой около 15 мм. Только так удалось заставить работать без сбоев.