День добрый!
Столкнулся с такой проблемой, считыватель Matrix 2 EH , подключен к прибору Мираж GSM A8-03, по схеме (однократная передача). Когда проводишь брелком по считывателю, происходит звуковой сигнал светодиод мерцает. Но прибор не реагирует. После многократного прижатия брелка от трех до семи раз, прибор реагирует.
В чем может быть проблема, в инете ковырялся всё в пустую. Одна надежда на вас!
Расстояние до прибора уменьшали и увеличивали, не какой реакции, провод витая пара.
Подключали считыватели другого производителя, ситуация не много улучалась, прибор срабатывал от брелков чаще.
-
Добрый день!
Почему подключили по однократной передаче? Если прибор работает по Dallas Touch Memory, то вам нужно подключать по эмуляции Dallas. Т.е. DATA1 на землю, DATA0 на вход ТМ контроллера.
Витую пару подключили правильно?
http://uploads.ru/3KnCX.jpg (http://uploads.ru/3KnCX.jpg)
Удачи.
-
Подключали и таким вариантом. Почти так же получалось. Через раз или через пару раз срабатывание происходит.
-
Значит какая-то несовместимость. Кроме считывателя еще что-то висит на даласе (например пожарный датчик)? Возможно что по уровням? Может контроллер неисправен? Попробуйте простые ключи ТМ (DS1990A), если и они будут дурить, то это контроллер. Попробуйте считыватель MATRIX II (не ЕН, там всего три контакта).
-
НЕ чего не весит больше, будем пробывать считыватель без EH, производители прибора Мираж тоже ответили, что скорей всего конфликты. Попробую отпишусь о результатах!
-
Вот что прислали производители Мираж, думаю пригодится.Теперь всё понятно.
-
Спасибо, пригодится. Они бы лучше описали причину несовместимости. Может мы бы чего посоветовали.
-
Думаю вам шаги первыми придется делать! :)