Здравствуйте!
В инструкциях к Z-5R (и к другим контроллерам Iron Logic) о перестановке перемычки сказано:
- Выключите контроллер
- Переставьте перемычку
- Включите контроллер
Правильно ли я понимаю, что с тем же успехом и так же безопасно для контроллера можно сперва переставить перемычку, а потом сбросить контроллер по питанию (выключить и включить)?
-
Добрый день!
Можно конечно и так. Перестановкой, или положением перемычки контроллер не убьешь. Через разъем для перемычки можно убить только статикой, а для этого не важно включен он, или выключен. Вот только на разъем для перемычек выведены ноги микросхемы памяти и ресет процессора, можно загадить все настройки. Да и просто трогать руками работающий контроллер, не комильфо. :D
Удачи.