Автор Тема: Z-2 Base + Z-5R  (Прочитано 6779 раз)

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Z-2 Base + Z-5R
« : 20 Декабря 2019, 07:11 »
Доброго дня!
Существуют базы ключей подъездов отдельно в файлах и все эти же ключи вместе в другом файле, для контроллеров периметра.
Этот общий файл на Z-5R записывается, программа выдаёт "Успешно". Но при считывании базы с Z-5R обратно в программу "BaseZ5Rtv37" - выдаёт, к примеру, считано - 5460, 676 - добавлено, 4784 - повторно. При повторении комбинации запись базы из программы в Z-5R и считывании обратно в программу - количество этих результатов может отличаться.
Отдельные базы ключей подъездов, по 80 и по 120 ключей - записываются на Z5R и считываются с Z-5R нормально...
Сомневаюсь, что дело именно в количестве ключей в базе.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #1 : 20 Декабря 2019, 08:10 »
Доброе утро!
Проблема известная, обновите прошивку, возьмите с сайта версию 35.
Удачи.

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #2 : 20 Декабря 2019, 09:33 »
Увы, не помогло..

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 265
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #3 : 20 Декабря 2019, 10:09 »
Увы, не помогло..
Добрый день
Попробуйте обновить ПО BaseZ5r (последняя версия 1.37.26). Проверьте подключение по схеме в руководстве по эксплуатации Z-2 Base.
Если не помогло, то уточните, пожалуйста:
Каким способом подключен Z-5R к Z-2 Base?
Какой командой считывается/записывается база в ПО BaseZ5r?
Какая версия ПО BaseZ5r?
Если подключение через колодку, то пришлите файл памяти контроллера, для этого в ПО BaseZ5r в меню Z5R запустите команда "Контроллер Z5R -> файл...".

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #4 : 20 Декабря 2019, 10:31 »
С версией 1.37.26 зависает программа, не реагирует на кнопки интерфейса, даже на "крестик" закрытия окна. Поэтому использую 1.37.23.
База (общая по подъездам) одинакова, видах файлов *.bin, *.csv, *.xlsx - результат тот же.
Z-5R - через колодку. Манипуляции через меню "Z5R" база ---> Контроллер и Контроллер ---> база.
Файл записанного на Z-5R прилагаю.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 265
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #5 : 20 Декабря 2019, 10:57 »
С версией 1.37.26 зависает программа, не реагирует на кнопки интерфейса, даже на "крестик" закрытия окна.
Какая версия Windows? В какой момент зависает? Возможно поможет полное удаление программы и новая установка.
База (общая по подъездам) одинакова, видах файлов *.bin, *.csv, *.xlsx - результат тот же.
Полные данные хранятся в файлах *.dbf
При экспорте в файлы *.csv, *.xls могут теряться данные когда выбран вид номера ключа не "16-ричное".
При экспорте в файл *.bin (бинарный файл DS1996) сохраняется максимум 1364 ключа.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 10:59 от gsa »

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 265
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #6 : 20 Декабря 2019, 11:12 »
Файл записанного на Z-5R прилагаю.
Это то, что прочиталось из Z-5R?
Если да, то похоже, что часть данных не прочиталась, может быть новая прошивка не установилась в Z-2 Base.
Пришлите, пожалуйста, оригинальный файл, который был записан в Z-5R, содержимое которого неправильно считалось в приложенный файл "Test A 66.bin".
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 11:14 от gsa »

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #7 : 20 Декабря 2019, 12:33 »
Вот одна база ключей (547шт) в разных файлах:

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 265
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #8 : 20 Декабря 2019, 12:53 »
Какая модель контроллера: Z-5R 5000 (5460 ключей) или Z-5R (1364 ключа)?
По bin файлу видно, что память контроллера форматирована для Z-5R 5000. Если на самом деле это модель Z-5R, то нужно отформатировать Z-5R (меню Z-5R -> Форматировать Z5R) и снова записать базу dbf, тогда проблема должна пропасть.
Такое могло произойти если база была считана из Z-5R 5000 в файл (bin) и затем этот файл был записан в Z-5R.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 12:56 от gsa »

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #9 : 21 Декабря 2019, 14:05 »
Общий файл был собран из отдельных файлов подъездов. Причём пробовали сборку ключей и в программе (в одну большую базу копировались все мелкие подъездные базы), так и в файлах CSV и XSLX "копипастом". Все варианты в программу импортируются без проблем, проблемы почему-то при импорте с Z-5R 5000, а может и на этапе записи на неё. Z-5R (1364) ни на каком этапе процесса не использовалась.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 265
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #10 : 21 Декабря 2019, 16:31 »
проблемы почему-то при импорте с Z-5R 5000, а может и на этапе записи на неё. Z-5R (1364) ни на каком этапе процесса не использовалась.
Ясно. Это проблема прошивки. В понедельник передам информацию в техподдержку.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #11 : 23 Декабря 2019, 11:49 »
Добрый день!
Данная проблема лечилась. Скорее всего не выложили на сайт. Вот прошивка, попробуйте.
https://yadi.sk/d/mffgGhRCNMV8bw
Удачи.

Станислав

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z-2 Base + Z-5R
« Ответ #12 : 10 Января 2020, 08:34 »
Помогло! Благодарю. :)