Здравствуйте!
Я заметил, что неправильно формируется некоторые отчёты.
У нас два считывателя, на вход и выход, и турникет.
Внутренняя зона обозначена как "Офис", внешняя - "Улица".
При проходах в списке событий имеем записи такого вида:
12/05 9:47:45 [Z5R-Net 2k [24928]](0) [Улица->Офис] Вход Крупин А.А.
12/05 9:47:45 [Z5R-Net 2k [24928]](0) Вход выполнен.
12/05 9:55:52 [Z5R-Net 2k [24928]](1) [Офис->Улица] Выход Крупин А.А.
12/05 9:55:52 [Z5R-Net 2k [24928]](1) Выход выполнен.
Всё правильно, и направление входа-выхода и обозначение зон.
Сегодня 05.12.18 нужно было сделать отчёт по утренним входам (закладка Приходы-уходы).
В базе у большинства только одно событие входа, но отчет считает его событием выхода, хотя сотрудники вошли во внутреннюю зону "Офис".
На закладке "Трудовая дисциплина" опоздание показывает правильно, а все приходы считаются "ранними уходами".
На скриншотах для примера два сотрудника.
Решил посмотреть предыдущий день (04.12.18).
Если у сотрудников есть минимум два события: вход и выход, то на закладке "Приходы и уходы" видим правильно заполненную таблицу. На вкладке "Трудовая дисциплина" тоже всё правильно.
Но если сделать отчёт по одному сотруднику за 04.12.18, то отчёт по приходам и уходам все события: утренний приход, уход и приход на обед, вечерний уход, записывает в одну колонку "Уходы".
Хотелось бы это исправить, чтобы меньше потом обработки делать в Excel.
Можно ли как-то настраивать экспорт в Excel? Шрифт, заголовок в первой строке?
Я установил в программе автоматический запуск и автоматическое завершение. Программа сама запускается, считывает события и не закрывается! Как это исправить?
С уважением, Пётр.
-
Позвольте я отпишусь тоже в вашей теме,
спасибо.
У меня такая же ситуация
Есть только приходы и некоторые из них считаются как уходы например.
Человек идёт явно с обеда Вход 13:55 и в табеле\отчете запись, что ушёл в это время - Но это приход!
При этом в событиях есть запись о выходе.
1/29 13:32:49 [4348](0) [ZonaOut->ZonaIn] Вход Марина M. /Отдел
Установлены Eurolock EHT net на вход.
Matrix-II Wire и Z-5R Net 8000 на выход.
Всё подключено через Z397-WEB на Guard Light.
-
А если построить отчёт с начала года то наступает 20й год.
-
Здравствуйте.
Перешлите всю эту информацию на support@ironlogic.ru
Приложите папки Base и Logs.