hellard:
Есть необходимость установить время открытия замка - "электро защелки" на 1 секунду.
Для управления внешним реле (гальванически развязанным нажатием кнопки). Но время открытия не сохраняется менее 5 секунд. То есть на лету данные применяются, и работают до перезагрузки, после перезагрузки в полях значения меняются опять на 50 х 0.1с.

Z5-R WEB
Версия FW контроллера: 3.42
Версия FW модуля связи: 1.0.161

hellard:
В догонку, изменить настройки и сохранить полноценно получилось только из Guard Commander, переведя контроллер в режим работы сервер, и установкой значений из приложения. Только после этого, после перезагрузки стали отображаться и работать необходимые мне значения, из веб морды не получилось никак...

vitiv:
Добрый день!
Только что попробовал. Версии прошивок заводские 1.0157 и 3.42. Выбрал электро защелку, установил время 1 сек, нажал сохранить.
Пробовал перезапуск контроллера, все работает и время сохраняется. Отключил питание контроллеру и закрыл браузер. После повторного соединения контроллер отрабатывает 1 секунду, значения в WEB интерфейсе сохранились.  Возможно ранее в контроллер были записаны установки из программы, например Guard Commander, в таком случае они имеют приоритет и в WEB интерфейсе не меняются. Нужно сделать сброс в заводские настройки и после этого изменять.

hellard:
После обновления на 3.44 время открытия перестало сохраняться вообще. То есть перезагрузка, и опять 5 секунд.
Может дело в браузере, использую мозиллу файерфокс.


--- Цитата: vitiv от 21 Февраля 2023, 13:26 ---Добрый день!
Только что попробовал. Версии прошивок заводские 1.0157 и 3.42. Выбрал электро защелку, установил время 1 сек, нажал сохранить.
Пробовал перезапуск контроллера, все работает и время сохраняется. Отключил питание контроллеру и закрыл браузер. После повторного соединения контроллер отрабатывает 1 секунду, значения в WEB интерфейсе сохранились.  Возможно ранее в контроллер были записаны установки из программы, например Guard Commander, в таком случае они имеют приоритет и в WEB интерфейсе не меняются. Нужно сделать сброс в заводские настройки и после этого изменять.

--- Конец цитаты ---

vitiv:
Я проверяю на заводских прошивках-
Версия FW контроллера: 3.42
Версия FW модуля связи: 1.0.157
У вас были прошивки-
Версия FW контроллера: 3.42
Версия FW модуля связи: 1.0.161
Теперь я так понимаю у вас-
Версия FW контроллера: 3.44
Версия FW модуля связи: 1.0.161
Как то это не похоже на заводские прошивки  ?
А сброс в заводские настройки в WEB интерфейсе вы делали?