psavelev:
Здравствуйте. Имеем Дверь с электромагнитным замком; Контроллер Matrix-II-Net ; Конвертор Z397-WEB; Guard Comander. Подскажите как убрать событие "Проход состоялся". Если убирать его через Инструменты - Настройки - События - Снять галку с "Проход состоялся" , то события идут с пропуском.

gsa:
Здравствуйте. Если снять галку с "Проход состоялся" в GuardCommander, то это событие не будет отображаться в программе (но на контроллер галка не влияет).
Что значит "события идут с пропуском"? И откуда нужно убрать событие "Проход состоялся"?

psavelev:
I. Пропуски события "Ключ найден, дверь открыта" - идут не по порядку. 1;3;и тд. Это, я так понимаю, приходят от контроллера два события. Событие "Ключ найден, дверь открыта" под номером 1. Событие "Проход состоялся" под цифрой 2. Если убрать в настройках галочку "Проход состоялся" и появляются в Гордиане номер событий с пропусками. Вопрос " Как сделать, чтобы событие "Проход состоялся" не приходил в Гордиан? Первое вложение.

II. На первом объекте все оборудование, версии прошивки, версии ПО одинаково. Во втором вложении пример с первого объекта как должно быть.

gsa:
В столбце "№" отображается позиция события в контроллере, поэтому, когда некоторые события скрыты в GuardCommander, то появляются пропуски, это нормально.
Могу добавить столбец "№ строки", в котором будет отображаться номер строки таблицы.

psavelev:
gsa, спасибо за ответы. Только почему на одном объекте пропуска строк нет. На другом пропуск строк есть. Настраивал одинаково и там и там...