v.titov:
Есть контроллер z5r web в режиме работы web-json, два считывателя Matrix 3 EH, замок Perco lbp85.1
Что хотим: подключить два считывателя к одному контроллеру - на вход и на выход, человек прикладывает карту к считывателю, но контроллер не открывает замок, а ждёт команду open door от сервера (двухфакторка).
Как подключить два считывателя к одному контроллеру? Просто в параллель?
Можно ли понять по ивентам от контроллера к какому именно считывателю была приложена карта?
vitiv:
Доброе утро!
Инструкция, страница 13, таблица клемм для подключения считывателя. При подключении по Wiegand-26, "DATA1" -сигнал DATA1 для считывателя на вход, сигнал DATA0 для считывателя на выход. "DATA0" -сигнал DATA0 для считывателя на вход, сигнал DATA1 для считывателя на выход.
Удачи.
prodavec:
Добрый день.
Такая же проблема - если подключен 1 считыватель - все работает как положено - в Guard Light события фиксируются корректно (Вход или Выход в зависимости от того как подключен считыватель D0->D0\D1->D1 или D0->D1\D1->D0). Если подключены два считывателя одновременно - то когда прикладываешь карту - раздается звуковой сигнал от считывателя и более ничего не происходит - в событиях ничего нет - после перезагрузки контроллера - появляются записи о том что была нажата кнопка открывания дверей.
Контроллер: Z5R-Web 8k
Считыватели: Hunter HN-200RF
Что сделать чтобы считыватели в паре работали корректно?
vitiv:
Добрый вечер!
Видимо вот так, вам нужен нижний вариант, с двумя диодами. Тут правда контакты расписаны под Z5R Net, но думаю понятно.
Удачи.
prodavec:
Доброй ночи.
Спасибо за ответ.
На самом деле не совсем все ясно :)
Какие диоды нужно использовать?
Два диода нужно включать в для каждого считывателя в каждый канал? Или два диода для одного считывателя? Или по одному диоду на каждый считыватель?
Еще раз спасибо
P/S: какие клеммы на контроллере Z5R-Web соответствуют клеммам TM и EXIT контроллера Z5R? D0 и D1?