Автор Тема: Z-5r мод.Net считывает все карты.  (Прочитано 3201 раз)

Pavel1211

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Z-5r мод.Net считывает все карты.
« : 26 Августа 2020, 15:56 »
Имеем:
Два контроллера Z-5r мод.net (Один основной, второй гостевой)
Два считыватель карт Matrix-II мод MF-1 (Один на вход, второй на выход)
Настольный считыватель Z-2
Преобразователь интерфейса usb-rs484 Z-397 мод USBgruard
Турникет Трипод STR-01
Картоприемник Praktika K-01
ПО Guard Light
Прошивка везде обновлена.
Подключение по Wiegand.
Проблема в следующем. Когда вносишь карту в считыватель, то начинает не внесенные карты принимать с тем-же id, у карт разный id.
Считыватели подключены к контроллеру по мануалу https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_460_Matrix-II_MF-I.pdf/$FILE/460_Matrix-II_MF-I.pdf
Пробовал один контроллер откидывать, оставлять один контроллер(основной), так же и гостевой оставлял, откидывал один считыватель, меня Блок питание. На форуме , есть подобные темы, но там вроде как решалось заменой БП.
В чем может быть еще проблема?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Z-5r мод.Net считывает все карты.
« Ответ #1 : 26 Августа 2020, 21:16 »
Добрый вечер!
У вас присутствует мощная, стабильная наводка которую контроллер записывает вместо кода карты. Раз блок питания не помог, значит идет как внешняя наводка, или на железе ( например турникет) фаза висит. Попробуйте все заземлить. Не укладывайте провода рядом с силовыми кабелями.
Витую пару правильно подключили, в одной свивке DATA0 и GND (например оранжевая DATA0, бело оранжевая GND), во второй свивке DATA1 и GND ? Тут поможет только правильная разводка и заземление. (((
Удачи.

Volant

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Re: Z-5r мод.Net считывает все карты.
« Ответ #2 : 27 Августа 2020, 09:38 »
Pavel1211, была подобная проблема - считыватель слал в контроллер всякую чушь... и подключение было правильным - в паре с сигнальным проводником всегда была земля и силовых проводов рядом не было.
Решилось все банально просто - считыватель запитал не от клемм контроллера(как в мануале), а непосредственно от ИБП и все взлетело!
В дальнейшем, питание всего периферийного оборудования стал брать непосредственно от ИБП.

Frostiks

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Re: Z-5r мод.Net считывает все карты.
« Ответ #3 : 27 Августа 2020, 12:57 »
Pavel1211, была подобная проблема - считыватель слал в контроллер всякую чушь... и подключение было правильным - в паре с сигнальным проводником всегда была земля и силовых проводов рядом не было.
Решилось все банально просто - считыватель запитал не от клемм контроллера(как в мануале), а непосредственно от ИБП и все взлетело!
В дальнейшем, питание всего периферийного оборудования стал брать непосредственно от ИБП.

столкнулся с подобной проблемой, попробую ваш метод.