разблокировка дверей при пожаре
dmstar:
Добрый день!
На объекте установлены четыре комлекта контролеров Matrix 2 net и считывателей Matrix 2 каждый из них по отдельности работает. Была поставлена задача чтоб при сигнале "пожар" двери автоматически разблокировались . В контролерах задействовали вход "EXIT" и NO контакт на реле, после чего все контролеры самопроизвольно одновременно открывают двери с промежутком пол минуты. Источник питания один на все контролеры. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
vitiv:
Добрый вечер!
Какие замки? Сеть используете? Какую программу? Что значит задействован вход "EXIT" и NO контакт на реле? Как я понял, у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле? Что значит открывают двери? Все одновременно и штатно открывают и пикают?
Хочется понять примерно схему всех соединений.
Удачи.
dmstar:
Замки элекромагнитные, ПО Guard Commander подключенная через конвертер Z-397 по RS-485, Вы правильно поняли у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле. Все одновременно и штатно открывают и пикают.
vitiv:
Что в этот момент пишет в событиях Guard Commander? Если - "открыто кнопкой", то отключите провода от EXIT на всех контроллерах и посмотрите, если перестали дурить, ищите кто шалит, провода, реле, наводки. Какая примерно общая длина всех проводов на EXIT? Так же есть вероятность, что дурит блок питания. Если с EXIT не поможет попробуйте отключить нагрузку (все замки) если это поможет, значит блок не тянет нагрузку. Ну и совсем невероятное, программный глюк, для проверки отключите конвертор от компьютера.
Кстати, при нажатии общей кнопки при сигнале "пожар" двери конечно разблокируются, но только на установленное время открывания (от 3 до 30 секунд). Лучше прошейте прошивку для Matrix-II Net, поддерживающую подключение пожарного датчика вместо кнопки выхода, или "Extended" там есть нормальный пожарный режим.
Удачи.
dmstar:
957 27.02.2017 10:09 Изменено состояние "Пожар"
958 27.02.2017 10:09 Вход Открыто кнопкой изнутри
959 27.02.2017 10:09 Вход Проход состоялся
960 27.02.2017 10:09 Изменено состояние "Пожар" {#72}
961 27.02.2017 10:10 Изменено состояние "Пожар"
962 27.02.2017 10:10 Вход Открыто кнопкой изнутри
963 27.02.2017 10:10 Вход Проход состоялся
964 27.02.2017 10:10 Вход Открыто кнопкой изнутри
965 27.02.2017 10:10 Вход Проход состоялся
966 27.02.2017 10:11 Вход Открыто кнопкой изнутри
967 27.02.2017 10:11 Вход Проход состоялся
968 27.02.2017 10:11 Вход Открыто кнопкой изнутри
969 27.02.2017 10:11 Вход Проход состоялся
970 27.02.2017 10:11 Изменено состояние "Пожар" {#72}
971 27.02.2017 10:12 Изменено состояние "Пожар"
972 27.02.2017 10:13 Вход Открыто кнопкой изнутри
973 27.02.2017 10:13 Вход Проход состоялся
974 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар" {#72}
975 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар"
976 27.02.2017 10:13 Вход Открыто кнопкой изнутри
977 27.02.2017 10:13 Вход Проход состоялся
978 27.02.2017 10:13 Изменено состояние "Пожар" {#72}
979 27.02.2017 10:14 Изменено состояние "Пожар"
980 27.02.2017 10:15 Вход Открыто кнопкой изнутри
981 27.02.2017 10:15 Вход Проход состоялся