Здравствуйте!
Возникла проблема считывания карт.
Считыватель Matrix-II MF-I, контроллер Z-5R net.
На картинке обведены карты, программа их видит под одним ID, хотя это физически разные карты.
-
Добрый вечер!
Какая программа? По какому протоколу подключен считыватель, iButton, Wiegand, попробуйте поменять отображение (шестнадцатеричное, iButton, Wiegand). То что физически карты разные ни о чем не говорит. Возможно это болванки с прошитым одинаковым кодом. Попробуйте в автономном режиме, без программы, подключить считыватель по iButton, очистить память контроллера, прописать мастер карту, после выхода из режима добавления мастер карт, попробуйте коснуться остальными картами. Если и они то же станут мастер картой, то коды в картах одинаковые.
Удачи.
-
ПО Guard Light, вносим карты в ПО USB считывателем.
Считыватели подключал и так и так, результат не меняется.
Это 100% карты с разным кодом я проверил.
Карты у меня 7 байт, и в пачке карты идут по порядку.
Может быть такое что контроллер/считыватель читает только начало 7 байтного значения?
Вариант с мастер картами нам не подходит.
-
Считыватель Matrix-II MF-I можно настроить на считывание байт в заданной последовательности?
Или не сначала, а с конца?
-
Еще интересный момент.
При считывании карты 7 байт в меню "Информация о работнике":
USB считыватель выдает один номер карты;
Считыватель Matrix-II MF-I выдает совершенно другой номер карты.
Вносить в базу с USB считывателя невозможно, при проходе через Matrix-II MF-I в контроллер пойдет иной номер карты.
-
Здравствуйте.
Это GuardkLight так считывает 7-ми байтные карты.
Исправление уже сделаны.
Скачивайте пусковой файл.
https://drive.google.com/file/d/1-9JdQGdX4S-mbP3vhx9ciycCklWpQliq/view?usp=sharing
просто замените его в папке с программой.
-
Доброго времени суток ,не могли бы вы еще раз выложить файл
-
Очень нужно, зарание спасибо !
-
добрый день
проблема имеет несколько причин
1) интерфейс передачи номера от считывателя к контроллеру
- длина номера передаваемого по Wiegand 26, 3 байта = 6 знаков
- размер Wiegand, с помощью конфигуратора, в считывателе Matrix II MF можно изменить до Wiegand 42 = 5 байта = 10 знаков
- длина номера передаваемого по IButton 6 байт = 12 знаков
2) размер ячейки памяти для хранения номера в контроллере Z-5R Net 6 байт
3) в программе Guard Light размер ячейки для хранения номера 6 байт = 12 знаков
но размер номера карты 7 байт = 14 знаков
при этом отрезаются именно те байты которые изменяются
или наоборот, меняются те которые отрезаются
что сделано/делается для решения проблемы 7 байт.
1) Прошивка для контроллера Z-5R (мод. Web) - beta версия (Модуль контроллера). Изменения: - исправлен режим «Электроконтроль». (нелогичная работа окна); - добавлена поддержка 7-байтных карт, включается через конфигуратор (GL-188 и выше), требует работы считывателей в режиме Wiegand и отключенного режима Wiegand-26 для памяти, 7 байтные номера отображаются в шестнадцатеричном формате (типа BE DC 18 33 F6 35 80);
2) ПО Guard Light - поддержка 7 байт Версия: 1.0.8.188
3) Прошивка для считывателя CP-Z-2 (мод. MF-I) - beta версия. Изменения:- добавлен wiegand 58
4) Жду сегодня, новую прошивку для считывателя Matrix II MF, в которой реализована возможность
перевернуть номер начало-конец так что бы отрезалась изменяемая часть номера.
-
doc.help8.ru/matrixii/mii8.rom - прошивка
doc.help8.ru/matrixii/boot8.exe - конфигуратор добавлена кнопка 7UID reverse.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_instructions_update_firmware_matrix-ii_mf-i_v10.pdf/$FILE/instructions_update_firmware_matrix-ii_mf-i_v10.pdf (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_instructions_update_firmware_matrix-ii_mf-i_v10.pdf/$FILE/instructions_update_firmware_matrix-ii_mf-i_v10.pdf) - Инструкция по прошивке считывателя Matrix-II (мод. MF-I).
Важно !!!
для прошивки и конфигурирования нужно обязательно
Замкните BEEP на DATA0.