IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Bellextorg от 17 Мая 2018, 14:53
-
Заменили контроллер!
Добавили карты через перемычку.
Затем перемычку сняли и теперь открывает со всех карт , но иду не принял. В чем может быть косяк ?
До этого пробовали добавить мастер карту, вроде все нормально, но обычные карты для входа добавить не смогли ! Карты при подносе издавали разные сигналы и затем после третей сразу выходил из режима добавления карт
-
Добрый день!
Возможно, все ваши ключи прошиты одинаковым кодом, или контроллер ловит одинаковую наводку по входу ТМ и ее же записывает в память. Используйте для проводки витую пару.
Что бы проверить, вместо ваших проводов прикрутите два коротких провода, один на землю контроллера, другой на DALAS. Попробуйте добавлять ключи DS-1990 (от домофона) на коротких проводах, корпус ключа на землю, пяточек на DALAS.
Удачи.
-
Добрый день!
Возможно, все ваши ключи прошиты одинаковым кодом, или контроллер ловит одинаковую наводку по входу ТМ и ее же записывает в память. Используйте для проводки витую пару. Длина линии не боле 15 метров.
Что бы проверить, вместо ваших проводов прикрутите два коротких провода, один на землю контроллера, другой на DALAS. Попробуйте добавлять ключи на коротких проводах, корпус ключа на землю, пяточек на DALAS.
Удачи.
Я так и подумал что Все ключи могут с одинаковым кодом. Так как две карты не приняла. Но вопрос ведь карты идут все с уникальным кодом?
-
Заклинило, думал у вас ключи DS-1990. А что у вас за считыватель? Карты то же есть перезаписываемые.
-
Заклинило, думал у вас ключи DS-1990. А что у вас за считыватель? Карты то же есть перезаписываемые.
считыватель matrix II ! Карты эти раньше работали с другим контроллером
-
matrix II и Z5R связка безпроблемная. Так что или помеха, или карты. )
-
Все работало! Пока не отключили электричество в здании , после включения которого задымился считыватель. Все поменяли ровно на такое же оборудование. Карты из тех что были у нас 90% добавили через перемычку , 5% оставшихся карт открыли дверь. 5% не смогли открыть.
-
Проблема была найдена! ;)
Скуд был сделан аж в 2007 году, карты все были одинаково зашиты одним ключом.. Когда делали мастер карту , все одновременно становились мастер картой. Ыыы первый раз такое встретил.
-
Поздравляю ! :D
Спасибо что отписались, а то многие пропадают и не понятно решилась проблема, или нет.
Удачи.