Автор Тема: Z5R перестает управлять электромагнитным замком, не открывает.  (Прочитано 16798 раз)

Сергей77

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
В нашей организации много лет стоят несколько Z5R и вполне успешно, но с одним какое то невезение уже 2 контроллера поменяли с одной и той же проблемой и вот спустя месяц снова замок электромагнитный  ток потребления замка 0,4-0,5А по моим замерам, контроллер и замок питаются от ббп 20, напряжение питания по замерам при включенном замке 12,8-13,2 в такой разбег из-за дешевого мультиметра. Контроллеры устанавливались нормально и нормально работали. затем неожиданно переставали снимать напряжение с замка при этом смарт карты распознают сигнал пищат и моргают как на открытие но замок остается под напряжением, с кнопок так же пищат и моргают но напряжение с замка не снимают. Считыватель бесконтакный, видимых повреждений на контроллерах нет. Подскажите что делать? Может промежуточное реле поставить между контроллером и замком?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Добрый вечер!
Сначала сюда- https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=6.0
Должно помочь. Если не поможет, ставьте реле.
Удачи.