IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: drovcheg от 30 Января 2017, 19:14
-
Здравствуёте, у меня все ключи запоминаются мастером или простыми. считыватель CP-Z-2L врезной считыватель карт EM-Marine. Расстояние между считывателем и контроллером 15 см, месяц работало нормально, а сейчас началось. Блок питания трансформаторный. Как я понял проблема в наводках. Где их искать и как бороться.
-
Добрый вечер!
Странно. Блок трансформаторный, значит не питание, линии связи короткие (точно всего 15 см?), то же исключаем. А что остается?
Нет у меня вариантов. Вспоминайте, что такое мощно излучающее появилось через месяц работы. Если стоит на металле, то заземлите металл. Все таки попробуйте другой блок питания, лучше аккумулятор, или если стоит электромагнитный замок отключите его и проверьте реакцию контроллера на ключи.
Удачи.
-
Считыватель врезан в забор из металлопрофиля, с другой стороны монтажная коробка с контроллером. Провода прямо из считывателя без удлинения. Это может быть глюк контроллера? Взять другой на проверку возможности нет только купить новый.
Попробую все снять и собрать на столе. По результатам отпишусь.