Автор Тема: Шлюз на Z5R Net  (Прочитано 4378 раз)

Slavon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 12
Шлюз на Z5R Net
« : 31 Марта 2021, 14:34 »
Добрый день!
Есть три двери в коридоре на каждой свой Z5R Net. Необходимо организовать шлюз.
Как я понял, нужно все контроллеры перешить в Extended и объединить GND и ZUMM всех контроллеров.
Вопрос по поводу датчика присутствия: он подключается только к какому-то одному контроллеру, а тот в свою очередь передаёт сигнал через ZUMM? Или всё таки датчик каким-то образом нужно подключить ко всем контроллерам?

И ещё. При работе в Extended нельзя будет добавлять карты в автономном режиме, только через Guard Light?
Для настройки можно использовать сторонние преобразователи USB-RS485, например болидовский? Или Guard Light видит только свои иронлоджиковские, вроде Z-397 Guard?

Спасибо.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Шлюз на Z5R Net
« Ответ #1 : 01 Апреля 2021, 13:31 »
Добрый день!
Да, нужно все контроллеры перешить в Extended и объединить GND и ZUMM всех контроллеров. И на каждый контроллер подключить датчик двери, которой он управляет.
ZUUM к датчику присутствия отношения не имеет. Например у вас три двери, входная, за ней помещение, средняя дверь и еще помещение, и выходная дверь.
Датчики присутствия в первом и во втором помещении. Датчик присутствия в первом помещении подключаем к контроллеру входной двери. датчик во втором помещении к выходной двери.
Да, при работе в Extended нельзя будет добавлять карты в автономном режиме, только через Guard Light.
Нет, со сторонними конвертерами Guard Lite работать не будет.