IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: svideo1981@gmail.com от 28 Ноября 2021, 22:21

Название: Электроконтроль перестал работать.
Отправлено: svideo1981@gmail.com от 28 Ноября 2021, 22:21
Здравствуйте, в гостиничном номере установлен Z5R-Net, считыватели Matrix lll (EH). Прошивка Extended,  включена точка прохода "Электроконтроль". Первый день после запуска все работало как положено (карта открывала замок, в номере включался свет, при выходе выключался). В событиях отображалось включение - выключение реле электроконтроля. На следующий день электроконтроль полностью перестал работать, нет ни сработки реле ни событий. Все функции по открытию замка работают нормально. Вобщем полностью перестал работать "электроконтроль". В настройках все нужные птички поставлены, все перепроверено. Куда смотреть, подскажите?
Название: Re: Электроконтроль перестал работать.
Отправлено: Nick M от 29 Ноября 2021, 11:29
Здравствуйте.
Какая версия прошивки в контроллере?
Какие  провода от считывателя и куда подключены?
В контроллере должен быть включен режим считывателей "Ibutton".
Data 1 считывателя должен быть подключен на GND.