IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: tiretrak от 01 Июня 2016, 09:20

Название: Z-2 USB проблема
Отправлено: tiretrak от 01 Июня 2016, 09:20
в 1с при проведении карточки 4ре раза выдает в порт сообщение. в первом сообщеении номер карты, второе пустое, третье no card и четвертое пустое. есть ли прошивка которая выдает одно сообщение с номером карты и все?
и где взять драйвер атол под этот считыватель, для корректной работы в 1с?
Название: Re: Z-2 USB проблема
Отправлено: vitiv от 01 Июня 2016, 10:47
Добрый день!
Откройте страницу считывателя на нашем сайте. В разделе "Инструкции/Драйвера/Программы/Firmware" скачайте прошивку- "Прошивка для Z-2 USB, не выводящая сообщение NO CARD во второй строке сообщения". На счет АТОЛ смотрим в разделах  "Полезные ccылки" и "Сопутствующие товары".
Удачи.
Название: Re: Z-2 USB проблема
Отправлено: tiretrak от 01 Июня 2016, 11:24
"Прошивка для Z-2 USB, не выводящая сообщение NO CARD во второй строке сообщения".
эту прошивку я ставил, она выводит номер карты вместе с серией.мне нужно просто номер карты или целиком .
еще вопрос - не знаете почему 1с отрабатывает сообщение о прочтении магнитной карты как 4ре сообщения ?

иногда проглатывается первый символ
Название: Re: Z-2 USB проблема
Отправлено: tiretrak от 02 Июня 2016, 08:43
спасибо за помощь. вы отлично относитесь к своим клиентам