IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: andleo от 23 Января 2019, 10:09
-
Добрый день.
К контроллеру z5-r Relay подключен согласно инструкции замок AL-400 PReium. Ток потребления замка 0.5 Ампер 12 вольт.
Установлен диод из комплекта поставки согласно инструкции. Замок управляется снятием питания +12вольт с замка (подключены синий(-) и красный(+) провода от замка).
При открытие двери есть небольшая задежка около 1с связанная с неполным размагничеванием замка. Если открыть замок несколько раз подряд, то такой проблемы нет.
С чем может быть связана данная проблема ?
-
Это не размагничивание, а рассеивание запасенной энергии
Если использовать контроллер Z-5R то на его силовом ключе рассеивается мощность
и задержки нет
В вашем случае, можно использовать резистор последовательно с диодом
Время задержки, очень грубо, уменьшается в 2 раза если сопротивление резистора = сопротивлению замка - около 30 Ом
60 Ом - в 4 раза и тд.
Важно!
Резистор должен быть мощным, 2 вата и более