IronLogic СКУД
Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: arkada от 15 Мая 2017, 13:31
-
Драйвера все установлены, в устройствах высвечивается. запускаю прошивку 230 высвечивается два порта сом1 и сом 3 пробовал выбирать и один и другой, бесконечный поиск и ничего не происходит.
Подскажите что можно сделать?
-
Добрый вечер!
Посмотрите в диспетчере устройств (COM и LTP порты) какой точно порт у данного изделия, не com1, точно. )
Какой кабель используете для связи? Пользуйтесь кабелем идущим в комплекте к изделию !
Попробуйте установить программу СopyCard https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_copycard-v2.0.30.zip/$FILE/copycard-v2.0.30.zip (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_copycard-v2.0.30.zip/$FILE/copycard-v2.0.30.zip), запустите, если программа найдет считыватель, то она обновит его прошивку. Если не сможет, то выдаст ошибку и мы получим дополнительную информацию.
Удачи.
-
выдает вот такую ошибку, кабель родной
-
Здравствуйте. Попробуйте в CopyCard в главном меню выбрать порт "Настройка" -> "Порт" -> "COM3", затем после появления сообщения "Нет ответа", вызовите команду "Файл" -> "Обновить прошивку", должна установиться прошивка v231.
-
выдал такую ошибку
-
Вы посмотрели в диспетчере устройств, точно он стоит на COM3 ? А то программа ведет себя так, как будто у вас что-то другое на этом порту, а не наш считыватель.
Предлагаю удалить его из устройств и поставить дрова заново. Еще вариант попробовать на другом компьютере.
Если не поможет, в ремонт. (((
-
видимо только ремонт уже пробовал на нескольких компьютерах.
-
Да просто считыватель пытаетесь прошить не модификации MF