Сетевые контроллеры > Z5R Web от Open Service
Система не фиксирует вход/выход на прикладываемые карты при уже открытом замке
avs:
Добрый день,
Имеем контроллер Z-5R Web и считыватель Matrix II. Если человек приложил карту к считывателю и дверь разблокировалась, а в это время другой человек прикладывает свою карту до истечения времени открытия двери, система не регистрирует вход/выход этого человека, что влияет на учет рабочего времени.
Есть ли возможность как-то настроить так, чтобы контроллер фиксировал все прикладывания карт независимо от того, истекло ли время открытия двери?
Или единственный путь - уменьшить само время открытия двери?
Надеюсь, не слишком путано объяснил.
Nick M:
Здравствуйте.
Единственный выход, это уменьшить время импульса на замок, чтобы контроллер вернулся в исходное состояние быстрее.
vitiv:
Добрый день!
Да, если первый человек открывает дверь, потом все идут гуськом и не дают двери закрыться/открыться, то только уменьшение времени открытия. Только ставьте такое, что бы успели дверь открыть. )) Например 1 секунду.
avs:
Спасибо за ответ!
А у Вас в линейке есть контроллеры которые умеют?
vitiv:
Нет к сожалению. Пока идет открытие двери контроллер на другие карты не реагирует. Только по окончанию времени открывания он реагирует на следующую карту.
Навигация