Всем доброе время суток!
Возник интересный вопрос и я надеюсь на помощь участников форума.

Есть проходная и две группы пропусков - сотрудников и разовые. Проход на территорию выполняется через один турникет.
На вход установлен один считыватель, но на выходе мы имеем два считывателя - первый на воротах (для сотрудников), второй в картоприёмнике (для разовых пропусков).
Так как групп пропусков две, то контроллеров (Z5R web) тоже два, к каждому подключен свой считыватель на выход.

И тут возникает вопрос: как реализовать считывание карты с одного считывателя, но сразу в два контроллера (проверка по двум различным группам)?
Установить два считывателя на вход не вариант, т.к. люди начнут ещё больше путаться.
В настоящее время считыватель на вход подключен к контроллеру с пропусками сотрудников. Если прикладывается разовый пропуск, то на сервере ловится сообщение "карта не найдена", номер карты проверяется по БД и идёт команда на открытие турникета по сети. Понятное дело, что происходит это очень не быстро и не может являться решением.

Я попробовал подключить считыватель на вход к двум контроллерам одновременно, благо протокол Wiegand это позволяет.
Но в этом случае оба контроллера отрабатывают и события считывателей на выход, т.е. весь смысл двух групп теряется.

Подскажите, может есть у кого опыт как ограничить направление сигнала. Может на data кабели диоды повесить? Но что тогда с сигналом будет?

Заранее спасибо!

Егор

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 25
Re: Вопрос по подключению считывателей.
« Ответ #1 : 12 Июля 2019, 19:28 »
Сам же отвечу на свой вопрос: схема с диодами очень даже работает.
Быстро съездил в радиомагазин и взял десяток 1N4007.
На фотографиях результат стенда с работающей схемой.