IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: orlik09 от 03 Февраля 2020, 13:50

Название: CP Z2 MF звуковой сигнал
Отправлено: orlik09 от 03 Февраля 2020, 13:50
Сегодня перестал открывать замок. Контроллер работает с кнопки. На считывателе горит красная лампа. При поднесении ключа раздается один короткий сигнал. Что может быть?
Название: Re: CP Z2 MF звуковой сигнал
Отправлено: vitiv от 03 Февраля 2020, 19:56
Добрый вечер!
Данный считыватель не имеет звукового излучателя, а контроллер один сигнал выдает только в режиме добавления ключей.
Так кто и как у вас пищит, напишите точнее. С кнопки все работает штатно?
Удачи.
Название: Re: CP Z2 MF звуковой сигнал
Отправлено: orlik09 от 03 Февраля 2020, 20:13
Такую информацию мне дали соседи. Завтра поеду разбираться. Там ещё оказывается с домофона вызов в квартиры не идёт. Возможно глюк с него по питанию. По факту отпишусь. А контроллер изначально стоит в режиме accept.
Название: Re: CP Z2 MF звуковой сигнал
Отправлено: orlik09 от 04 Февраля 2020, 17:30
Итог, пищал контроллер, в беднягу попала вода, с кнопки открывал нормально, а ключи не кушал. Проблема решена. Да, считыватель не имеет звукового сигнала.