Автор Тема: Защита от неправильного включения  (Прочитано 3407 раз)

Rones

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 16
В характеристиках Z-5R Net сказано: «Защита от неправильного включения — есть».
Что конкретно это значит?
• Защита от ошибочной полярности питания?
• Защита от короткого замыкания выходов «LOCK +12V», «ZUMM +12V», «LED GND»?
• Защита от подачи питания на входы TM, DOOR, EXIT?
• Что-нибудь другое?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Защита от неправильного включения
« Ответ #1 : 30 Октября 2018, 16:58 »
Добрый день!
Имеется в виду защита от ошибочной полярности.
Удачи.

Rones

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 16
Re: Защита от неправильного включения
« Ответ #2 : 31 Октября 2018, 10:02 »
Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что перестановка перемычек на Z-5R (и любом другом  контроллере Iron logic) не наносит контроллеру вреда. Просто потом потребуется сброс по питанию?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Защита от неправильного включения
« Ответ #3 : 01 Ноября 2018, 12:56 »
Да, именно так.