Не правильный отчет
Nick M:
Здравствуйте.
Никаких ошибок по базе не нашел.
Не прикладываются карточки, часто используется кнопка выхода.
Алексеева зашла 6-го , а вышла 7-го.
Программа выдает события контроллера, из воздуха ничего не считывается.
stammer:
массовый характер не отмечающихся: например 7.02 отметилось меньше половины сотрудников, а 9.02 уже почти все. Сотрудники могут покидать офис только через эту двреь
Nick M:
Здравствуйте.
Если прошивку контроллера обновили на версию 2.10, то должно всё правильно считываться.
Какой у Вас внешний считыватель , и как подключили?
stammer:
Внешний считыватель выглядит так же как matrix 2 net (к которому он подключен), подключен по схеме к TM GND +12v. Но отмечает не правильно как при входе так и при выходе. Еще к rs-485 входной двери подключен второй matrix 2 net (один кабинет в офисе)
Nick M:
Сколько клемм на внешнем считывателе?
Если семь, то Data 1 нужно подключить на Gnd.