Технология "IronLogic-защищённый" > SMARTKEY.ONE

Инициализация CPZ2-MF Картой Точки Прохода

(1/1)

Simply ASP:
Считыватель еще не инициализирован Картой Объекта или Картой Точки Прохода:

* Выключаем питание считывателя
* Соединяем Data 0 и внешнее управление LED-Red
* Включаем питание считывателя (ждем когда диод будет постоянно светиться красным)
* Подносим КТП к считывателю (диод 2 раза мигает с паузой)
* Выключаем питание считывателя
* Размыкаем Data 0 и внешнее управление LED-Red
* Подключаем считыватель к контроллеруСчитыватель уже инициализирован Картой Объекта:

* Подносим КТП, записанную от Карты Объекта, которой инициализирован считыватель (диод мигает 1 раз)
Цвет / назначение выводов CPZ2-MF:

* Красный - плюс питания от 8 до 18 Вольт
* Черный - минус питания, общий провод
* Зеленый - Data 0 / Выход Dallas TM, ТМ центральный
* Белый - Data 1
* Желтый - LED-Red, внешнее управление красным светодиодом
Удалить карту объекта:

* Подносим МАСТЕР карту, диод мигает
* Подносим МАСТЕР карту второй раз, диод мигает два коротких - пауза, два коротких - пауза ... (режим удаления)
* Подносим карту объекта, которую хотим удалить (если успешно - диод погаснет на 2 секунды) и т.д. со всеми картами, которые хотим удалить
* Для быстрого выхода из режима удаления подносим МАСТЕР карту или ждем 16 секунд