Сетевые контроллеры > Z5R Net

Одновременная работа выходного считывателя matrix II EH и кнопки выхода

(1/1)

ilyash:
1. Подскажите, поддерживает ли контроллер Z 5R Net одновременное подключение к клемме EXIT выходного считывателя и нормально-разомкнутой кнопки выхода? В инструкции контроллера на 5 странице изображен рисунок с таким вариантом подключения, но в тексте описан только вариант, когда кнопка выхода используется с одним входным считывателем. На объекте нужно вести учет рабочего времени сотрудников (соответственно нужны входной и выходной считыватели) и обеспечить гостям выход из помещения по кнопке.

2. Может ли контроллер Z 5R Net своими выводами LED и ZUMM обеспечить звуковую и световую индикацию состояния точки прохода подключением к выводам LEDG и BEEP соответственно считывателя Matrix II EH.

vitiv:
Доброе утро!
1. Да, Z 5R Net поддерживает одновременное подключение к клемме EXIT выходного считывателя и нормально-разомкнутой кнопки выхода.
2. Может, но использовать нужно только выход ZUMM подключив его к выводам LEDG и BEEP соответственно считывателя Matrix II EH. Вывод LED инверсный относительно вывода ZUMM и для данного считывателя не подходит.
Удачи.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии