Адаптеры & Конвертеры > Z-397 WEB

Периодечески пропадают настройки скорости порта RS485

(1/2) > >>

Dmitriy:
Добрый день.
Столкнулся с проблемой.
ПО Авангард, использую в конвертере обе линии.
Периодически пропадает скорость порта. Приходится софтулиной подключатся к конвертеру и вбивать скорость порта.
Ставил и одинаковую скорость на портах 19200 или 57600. Результат тотже.

vitiv:
Добрый день!
Что значит пропадает, нет связи? Чем вы смотрите? Если утилитой (FindWEB), то она не всегда правильно вычитывает скорость порта. На самом деле внутри всё правильно.
Удачи.

Dmitriy:
Вот работает система. Потом сервер авангард не видит конвертер. Захожу через FindWEB смотрю параметры настройки в полях Band1 и Band 2 пусто. Вбиваю настройки? записываю в конвертер и до следующего раза.
Пробовал уже и через USB записывать. Тоже самое.
Если требуются скриншоты готов, в следующий раз в ветку выложить.

vitiv:
То что Авангард периодически не видит конвертер, скорее проблема Авангарда. То, что в в полях Band1 и Band 2 пусто, проблема программы FindWEB. То что после установки скорости конвертер начинает работать, заслуга перезапуска который при этом происходит. Рекомендация- измените в конфиге, или через программу параметр NODATA_TIMEOUT=0. Вместо нуля впишите тройку (три минуты). Т.е. конвертер будет перезапускаться через три минуты после пропадания активности по линии связи.
Удачи.

Dmitriy:
Так почему после внесении настроек, авангард автоматом подхватывает контроллеры?



У меня в системе два конвертера web и guarde.
С guarde таких проблем нет.
И еще вопрос converter status должен мигать или гореть, постоянно

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии