Считыватели > MATRIX

Не получается прописать карту в память контроллера. Matrix-II (MF-I)

<< < (2/2)

vitiv:
Повторюсь- Если считыватель пикнул, значит он прочитал карту и отправил код контроллеру. Значит до контроллера сигнал не дошел, или дошел в таком виде, что контроллер его не принял.
Если по такой схеме MATRIX II EH у вас работает, а MATRIX II MFI нет, то возможно дело в помехах ? Я бы все таки посоветовал вам взять один считыватель, один контроллер, несколько проводков, блок питания ( лучше аккумулятор) и проверить их работу на столе. Больше вариантов не вижу. (((((

Diego:
Попробовал сегодня собрать схему на коротких проводах с 12в аккумулятором- карта в память контроллера прописывается, но этой картой ЭМ замок все равно не открывается. Как только собираю с витой парой от контроллера до считывателя длиной 3 метра снова не получается ни записать , ни считать карту. Причем витую пару я пробовал подключать и экранированную, источник питания АКБ, схему собирал в разных местах. Подскажите пожалуйста как мне оставить провод длиной 3 метра и при этом все работало.

vitiv:
Добрый день!
Ага, значит изделия исправны, все дело в помехах. Обычно причиной такой проблемы является блок питания. Сначала отключите нагрузку (замок), блоки часто шумят под нагрузкой. Если заработает, то дохлый блок питания. Но учитывая, что со считывателем на 125 кгц у вас все работает, значит блок питания пока исключаем.
Подключили витую пару правильно? В одной свивке должны идти DATA0 и GND. Например DATA0 оранжевый, GND бело-оранжевый, на плюс питания пустите целиком одну свивку например зеленый и бело-зеленый вместе как один провод, все свободные на GND. Если не заработает, попробуйте отключить все, кроме DATA0, плюс питания и GND, DATA1 соедините с GND прямо в считывателе коротким проводком. Если витая пара подключена правильно, то все должно заработать, три метра это не расстояние.
Если случится чудо и снова не заработает, то можно попробовать подключить аккумулятор вместо блока питания, если заработает, то блок неисправен.
Удачи.

Diego:
Как оказалось считыватель и контроллер данного производителя, возможно только конкретно в моем случае, достав из упаковки ху....во дружат между собой. Скажу даже больше один из контроллеров без перепрошивки отказывался открывать дверь даже с кнопки. Как по мне так со СКУД с АлиЭкспресс и то меньше хлопот возникает.
Хочу поделиться решением моей проблемы. Возможно кому-нибудь пригодится, так как я с этой проблемой мучался почти год.
Блок питания, витая пара, расположение на стене и прочее остались преждними!
1) Подключаем контроллер Z-5R Net и считыватель Matrix II MF-I по схеме Wiegand.
2) Устанавливаем программу GuardLight добавляем контроллер и перепрошиваем его на версию Extended.
3) Далее в настройках контроллера (программная конфигурация) включаем Wiegand 26.
4) Прикладываем любую карту к считывателю и регистрируем ее через программу Guardlight.
5) Наслаждаемся исправной работой считывателя и контроллера.

vitiv:
Я думаю вы забыли замкнуть "LED" и "GND", потому он у вас по Wiegand и не работал, а когда принудительно включили, все и заработало.

Навигация