Считыватели > MATRIX

Не получается прописать карту в память контроллера. Matrix-II (MF-I)

(1/2) > >>

Diego:
Добрый день! Никак не могу решить проблему.
Установлен контроллер Z-5R (net) и считыватель Matrix-II (E.H.) без проблем записываются мастер-карта и простые карты. Как только меняю считыватель на Matrix-II (MF-I) и стираю память контроллера, не могу записать ни мастер-карту, ни простую. Во время первых 16 сек., когда пищит контроллер, считыватель издаст один короткий сигнал и на этом все. Карты пробовал разные и новые из коробки (на упаковке написано fm1108) и действующие на объекте. При возвращении старого считывателя снова могу записывать карты.

vitiv:
Добрый вечер!
Вижу три варианта-
1. Данные считыватели используют разный формат карт E-Marine для Matrix-II (E.H) и Mifare для Matrix-II (MF-I) и с одинаковыми картами работать не будут.
2. Возможно вы забыли соединить DATA1 и GND.
3. Неисправность считывателя Matrix-II (MF-I).

Diego:
Добрый вечер!
1. Я знаю, что считыватели используют разные форматы карт. Из-за этого и решил поменять считыватели, так как на объекте уже используется карты Mifare.
2. Перемычку я ставил между Data1 и GND.  Со схемой подключения я экспериментировал по разному (iButton без активного опроса и с активным опросом, Wiegand).
3. Подключал  2 разных считывателя MF-I на одном контроллере.
После праздников попробую на других контроллерах. В наличии 8 контроллеров и 8 считывателей.
Мне вот интересно не связано ли это с прошивкой контроллера или считывателя. Возможно их нужно обновить?

vitiv:
Нет, с прошивкой это ни как не связано. Z5R Net  и Matrix-II (MF-I) отлично вместе работают, без всяких хитростей и настроек.
Да, про разные форматы зря написал, раз считыватель видит карту, значит карта та что нужно.
Если считыватель пикнул, значит он прочитал карту и отправил код контроллеру. Значит до контроллера сигнал не дошел.
Попробуйте собрать не по месту, а на столе, короткими проводами. Должно все работать, никто, ни когда на такое не жаловался.

Diego:
Всем добрый день!
Сегодня пол дня пытаюсь безрезультатно поженить контроллер со считывателем. Перепробовал два разных контроллера, три разных считывателя, колоду карт доступа, прозвонил все провода. Выложил схему подключения которую я брал за основу (только у меня один считыватель на вход и кнопка выхода).Как я понимаю, если на карте доступа нанесен с завода 8-значный код, то она не может быть болванкой. Пока что считыватель на карту реагирует одинарным коротким сигналом, электромагнитный замок открывается лишь кнопкой выхода. Не знаю куда копать дальше.